Shed avec paroi vitrée

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

J-Marc E-V-E
Confirmé
Messages : 16
Inscription : 19 janv. 2012 09:53

Shed avec paroi vitrée

Message par J-Marc E-V-E » 31 mai 2012 11:30

Je souhaite créer une toiture shed avec une paroi vitrée sur les faces verticales au nord
Comment intégrer la paroi vitrée sur alcyone ,la paroi verticale est créée automatiquement par alcyone lors de la saisie du plan incliné en toiture ,mais de ce fait on ne peut y intégrer une baie vitrée

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Shed avec paroi vitrée

Message par Régis » 01 juin 2012 12:53

Bonjour,

La menuiserie ne pourra être affectée qu'une fois dans Pleiades.
En effet, la paroi Shed sur laquelle mettre cette menuiserie est créée au moment de l'exportation. Il n'est donc pas possible (pour le moment) de le faire sous Alcyone.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
NFE_AKOE
Habitué
Messages : 41
Inscription : 25 févr. 2011 15:06

Re: Shed avec paroi vitrée

Message par NFE_AKOE » 04 juin 2012 14:21

Bonjour,
on peut s'en sortir en mettant des toitures très inclinée, que l'on déclare vitrées, ou dans lesquelles on insère une fenêtre de toit.
Je mets un exemple en attaché (on peut faire encore plus proche de la verticale).

Cordialement,
Nicolas Ferrand
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Ingénieur D'étude thermique
Certifié Passivhaus

AKOE scop arl
http://www.akoe.fr

Pour une approche cohérente de l'énergie
8-10 rue de Mayencin - 38400 St Martin d'Hères
Tél : 04 26 03 17 31
Fax : 04 26 03 17 32

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Shed avec paroi vitrée

Message par Régis » 04 juin 2012 14:30

Bonjour,

Oui, effectivement, on peut contourner le problème en utilisant cette astuce.
Le seul inconvénient est l'erreur générée par rapport à cette paroi Shed qui est sensée être parfaitement verticale et que l'on incline artificiellement (au plus proche de la verticale) pour pouvoir affecter un vitrage dans Alcyone.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc