Etanchéité à l'air simulation STD

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Bernabe
Novice
Messages : 1
Inscription : 05 juin 2012 15:23

Etanchéité à l'air simulation STD

Message par Bernabe » 05 juin 2012 16:00

Bonjour,

Au travers d'une simulation thermique dynamique, j'aimerais étudier l'influence du niveau de perméabilité Q4 sur les déperditions et la consommation énergétique du bâtiment.

Pour modéliser les défauts d'étanchéité, est-il correcte d'introduire un débit d'infiltration équivalent en volume par heure ? Par exemple un niveau Q4 de 1,7m3/h/m² correspond à, dans le cas du bâtiment étudié, un débit d'infiltration de 0.7 vol/h pour une pression différentielle de 4 Pa. Le bâtiment étudié à un système de ventilation double flux avec récupération de chaleur. Donc à priori le débit d'infiltration correspond au débit de fuite par les défauts d'étanchéité, non?

Autre question : Est-ce que le code Comfie prend en compte les effets de vent et de tirage thermique sur les parois pour estimé les infiltrations parasites ? Par exemple un vent de 30 km/h entraîne une surpression de 50 Pa sur la façade face au vent. Sous 50 Pa, le débit d'infiltration par les défauts d'étanchéité vaut 3.4 vol/h (toujours dans le cas de mon bâtiment).

Un débit près de 5 fois plus important. Les répercussions peuvent être importantes au niveau des déperditions par renouvellement d'air, est-ce que le module STD permet cela ?

Dernière question : Une fois la simulation effectuée, il est possible de connaitre les besoins en chauffage. Est-il possible de découpler les déperditions par renouvellement d'air des déperditions surfaciques et linéiques ?

Merci d'avance pour vos réponses éclairées


Respectueusement

Melle Anne Bernabé

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Etanchéité à l'air simulation STD

Message par Régis » 06 juin 2012 11:33

Bonjour,
Bernabe a écrit :Donc à priori le débit d'infiltration correspond au débit de fuite par les défauts d'étanchéité, non?
Oui, le débit d'infiltration correspond au débit de fuite par les défauts d'étanchéité. En revanche, sous 4Pa, on obtient un certains débit qui sera inférieur s'il n'y a pas de différence de pression. Il vous faut donc convertir le débit obtenu sous 4 Pa en débit obtenu à pression égale.
Bernabe a écrit :Est-ce que le code Comfie prend en compte les effets de vent et de tirage thermique sur les parois pour estimé les infiltrations parasites ? Par exemple un vent de 30 km/h entraîne une surpression de 50 Pa sur la façade face au vent. Sous 50 Pa, le débit d'infiltration par les défauts d'étanchéité vaut 3.4 vol/h (toujours dans le cas de mon bâtiment).
C'est l'utilisateur qui définit les débits d'infiltrations d'air qui sont considérés comme constant. Le logiciel ne les ajuste pas automatiquement en fonction des données climatiques.
Bernabe a écrit :Un débit près de 5 fois plus important. Les répercussions peuvent être importantes au niveau des déperditions par renouvellement d'air, est-ce que le module STD permet cela ?
Oui, le logiciel de simulation thermique dynamique Pleiades+Comfie permet de faire varier les débits comme on le souhaite et les prend en compte dans les résultats présentés.
Bernabe a écrit :Une fois la simulation effectuée, il est possible de connaitre les besoins en chauffage. Est-il possible de découpler les déperditions par renouvellement d'air des déperditions surfaciques et linéiques ?
Oui, cela se fait via la fonction "Déperdition (EN12831)" accessible avec le module RT2012.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES