Bonjour,

Après avoir lu les nombreux sujets sur les différences de HSP et faux-plafonds, je n'ai toujours pas compris comment régler mon problème.

Je réalise une étude sur un projet de réhabilitation d'un bâtiment ancien comportant à la fois des hauteurs sous dalles différentes (2,80 à 3,80 mètres) et des hauteurs sous faux-plafond différentes (2,40 ; 2,50 ; 2,60 et 3,30 mètres pour info).

D'après ce que j'ai compris, pour modéliser de façon satisfaisante des épaisseurs de faux-plafonds importantes, il faut créer des niveaux intermédiaires fictifs. Ce que je n'ai pas compris, c'est la manière de les créer "par tranches" pour modéliser les différences de hauteurs de niveaux. Si quelqu'un peut m'expliquer, je suis preneur :).

J'ai vu qu'une autre solution consistait à modifier l'ensemble des parois et volumes de ces pièces sous Pléïades mais étant donné que :
- ces modifications ne permettent pas de prendre en compte certains contacts et autres ;
- cela prendrait beaucoup de temps avec des risques d'erreurs ;
Je préférerais faire autrement si possible.

Je vous remercie par avance pour vos conseils éclairés.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Encore les hauteurs sous plafonds et faux-plafonds

Message par Régis » 22 juin 2012 09:30

Bonjour,

Pour modéliser de façon satisfaisante des épaisseurs de faux-plafonds importantes, il est nécessaire de saisir le faux plafond comme un étage. Les dalles de faux plafond seront alors à considérer comme étant le plancher intermédiaire.

Si ces dalles de faux plafond ont une vocation uniquement esthétique (par exemple pour cacher les équipements techniques qui se trouvent au dessus) et sont sans intérêt thermique, alors on peut négliger ces dalles. On saisira alors la hauteur totale sous plafond (hauteur de l'étage plus hauteur de faux plafond) et on négligera la présence de ces dalles.
jpb_bcc a écrit :J'ai vu qu'une autre solution consistait à modifier l'ensemble des parois et volumes de ces pièces sous Pléïades mais étant donné que :
- ces modifications ne permettent pas de prendre en compte certains contacts et autres ;
- cela prendrait beaucoup de temps avec des risques d'erreurs ;
Pour faire cela il faut effectivement très bien maitriser Pleiades et "être sur de son coup".
Je déconseille donc cette technique.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Hong_Duc
Membre
Messages : 5
Inscription : 02 mai 2012 12:08

Re: Encore les hauteurs sous plafonds et faux-plafonds

Message par Hong_Duc » 20 juil. 2012 08:35

Auparavant, j'ai aussi rencontré beaucoup de difficulté avec les hauteurs sous plafonds et faux-plafonds.
À mon avis, si le bâtiment est simple, on peut créer des plafonds intermédiaires dans la bibliothèque avec des épaisseurs de couche d'air correspondant et appliquer sur chaque pièce dans Alcyone.
Si le bâtiment est plus complexe, on doit négliger, saisir alors la hauteur totale sous plafond (hauteur de l'étage plus hauteur de faux plafond, et accepter des erreurs dans les calculs.
J'espère que dans les prochaines versions de Alcyone dans l'avenir, on peut modifier les hauteurs des murs de chaque pièce.

Cordialement,

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Encore les hauteurs sous plafonds et faux-plafonds

Message par Régis » 05 mars 2013 12:33

Bonjour,
Hong_Duc a écrit :Pour ma part, il faudrait pouvoir zoner un volume???
Oui, et c'est cela qu'il vous faut faire en mettant les pièces issues du même volume, dans la même zone thermique.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Encore les hauteurs sous plafonds et faux-plafonds

Message par Régis » 15 mars 2013 14:28

Bonjour,
AD-EFEC a écrit :Bonjour,

J'ai réussi à modéliser le faux-plafond pour les ailes du bâtiment, sans ajouter un faux-plafond à la partie centrale...

Pour cela il m'a fallut zoner les zones plancher, cependant il me semble qu'il n'est pas possible d'ajouter un faux-plafond dans la bibliothèque, alors comment pouvons-nous procéder?

Une autre question, est-il possible de créer le plan en zone plancher de différent niveau "NGF" exemple plancher ci-dessous:
...
A l'heure actuel mon plan ressemble à cette coupe, il me manque l'élévation des murs pour rejoindre les toitures mais c'est simplement pour vous donner l'idee de l'enveloppe thermique que je dois créer... :idea:
Je ne comprend pas cette question.
Je vous invite donc à contacter le support technique par téléphone de façon à pouvoir en discuter oralement.

AD-EFEC a écrit :est-il possible de modifier l'altimétrie de c'est point comme on modifie la hauteur des murs ?
Oui, vous pouvez faire cela en utilisant le mode toiture qui vous permet de tronquer ou d'ajouter du volume à votre hauteur sous plafond.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc