Y-aurait-t-il d'autres astuces que celles indiquées dans le manuel pour réduire ces Grrrr de convergences ?
En effet, le fait d'augmenter la mémoire virtuelle me parait être assez aléatoire. Je viens de faire cette modif et -joie !- mes pb de convergences s'annulent presque. Prudent, je relance des simul qui n'avaient pas de pb-convergences et v'la qu'il y en a maintenant et pas 2, 12 !
-on dit dans le manuel que jusqu'à 20 pb c'est acceptable; je veux bien, mais quand de passer de 8 à 9 pb-convergence fait sauter le besoin de chauffage de + 17 % (et qu'on cherche laborieusement à gratter les % 1 par 1 ... ou presque), c'est plus que gênant.
-on dit aussi qu'il faut éviter/réduire les ventilations internes. Ben oui, mais elles sont tellement importantes en bât basse énergie ...
-Je lis dans le forum qu'il faut simplifier ici ou là. Je veux bien, mais à simplifier un fonctionnement déjà réducteur devant la réalité, on peut se demander s'il faut poursuivre l'analyse.
Je précise que la modélisation concerne qu'une MI de 150 m² en R+1, 2 ventilations par porte et 3 ventilations forcées. donc on peut pas dire que c'est une usine à gaz...
-P+C: indique les jours et heure de chaque pb-convergence : sur l'export Excel je tente de déceler l'impact de ces pb; je ne vois rien. --> A quoi servent ces infos ?
Vous me voyez un peu grognon en cette fin de semaine. Je m'en excuse car je sais toute l'énergie qui est développée justement par les développeurs...
Merci de vos éventuelles pistes !
Convergences ...
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5736
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Convergences ...
Bonjour,
Remarque : lisez le post de Renaud du 31 mai 2012 à 11h53 que l'on trouve ici. En effet, i explique la problématique des porte et des ventilation interne forcée. En effet, d'après ce que vous dites, il semble que les ventilations par porte n'auraient pas due êtres affectés.
Pour information, vous trouverez ici dans le manuel, la réponse officielle d'Izuba Energies en cas d'erreur ou de problème de convergence.
Nous restons à votre disposition en cas de difficultés.
Cordialement.
Je doute que les besoins de chauffage augmente de 17% uniquement à cause des problème de convergence. Il doit y avoir une différence de saisie ou de choix de pas de temps de calcul. Je vous invite à me transmettre les résultats correspondants (comme indiqué ici dans le manuel) pour analyse.jdpjav a écrit :on dit dans le manuel que jusqu'à 20 pb c'est acceptable; je veux bien, mais quand de passer de 8 à 9 pb-convergence fait sauter le besoin de chauffage de + 17 % (et qu'on cherche laborieusement à gratter les % 1 par 1 ... ou presque), c'est plus que gênant.
Effectivement, l'idée principale est d'éviter de sur-multiplier les ventilations internes car elles alourdissent énormément les calculs. Cela peut passer par un zonage mieux adapté (et pas par la suppression pure et simple de ventilation dont l'influence n'est effectivement pas négligeable).jdpjav a écrit :-on dit aussi qu'il faut éviter/réduire les ventilations internes. Ben oui, mais elles sont tellement importantes en bât basse énergie ...
Oui, vous avez raison. Il faut simplifier la saisie mais sans pour autant fausser la modélisation. En effet, il existe souvent plusieurs méthodes de saisie et certaines sont plus lourdes que d'autres en terme de complexité de calcul. Ce que l'on appelle simplification passe par exemple par la suppression des points inutiles ou le fait de regrouper sous le même nom des menuiseries identiques ou des masque intégrés identiques...jdpjav a écrit :-Je lis dans le forum qu'il faut simplifier ici ou là. Je veux bien, mais à simplifier un fonctionnement déjà réducteur devant la réalité, on peut se demander s'il faut poursuivre l'analyse.
Je vous invite à transmettre au support technique la sauvegarde de votre projet pour vous guider dans cette démarche de simplification.jdpjav a écrit :Je précise que la modélisation concerne qu'une MI de 150 m² en R+1, 2 ventilations par porte et 3 ventilations forcées. donc on peut pas dire que c'est une usine à gaz...
Remarque : lisez le post de Renaud du 31 mai 2012 à 11h53 que l'on trouve ici. En effet, i explique la problématique des porte et des ventilation interne forcée. En effet, d'après ce que vous dites, il semble que les ventilations par porte n'auraient pas due êtres affectés.
Elles servent effectivement à vérifier que l'erreur de convergence n'est pas aboutis à un résultat aberrant (une monté en température brutale ou un appel de puissance inhabituel par exemple).jdpjav a écrit :-P+C: indique les jours et heure de chaque pb-convergence : sur l'export Excel je tente de déceler l'impact de ces pb; je ne vois rien. --> A quoi servent ces infos ?
Pour information, vous trouverez ici dans le manuel, la réponse officielle d'Izuba Energies en cas d'erreur ou de problème de convergence.
Nous restons à votre disposition en cas de difficultés.
Cordialement.
Régis Bacabara