Bonjour,
les refends du bâtiment que je modélise sont isolés sur les deux faces (7cm de laine de verre). Je reçois un message d'erreur au moment de lancer la simulation : "la composition de la paroi interne contient plus d'une couche d'isolant".
Comment est-ce que je peux contourner le problème sans trop changer les caractéristiques thermiques de mon bâtiment ?
Merci !!
isolation parois internes
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
BDoub
- Habitué
- Messages : 32
- Inscription : 25 nov. 2011 10:28
Re: isolation parois internes
Bonjour,
Pleiades n'aime pas quand 2 isolants ne sont pas côte à côte. Du coup il faut mettre les 14cm d'isolant d'un bloc. Par contre en faisant ça, ça va ajouter de l'inertie au mur de refend (du côté opposé de l'isolant), qui n'en avait pas à la base...
Si l'inertie modifie trop la réponse en température du local, il faudra peut-être voir à ajouter une épaisseur de matériau sur la face du mur opposée à l'isolant, qui n'a pas d'effet sur la résistance thermique globale du mur, mais avec un Cp de l'ordre du Cp de l'isolant, pour retrouver l'inertie réelle.
A confirmer, mais c'est un élément de réponse en attendant
Cordialement,
Pleiades n'aime pas quand 2 isolants ne sont pas côte à côte. Du coup il faut mettre les 14cm d'isolant d'un bloc. Par contre en faisant ça, ça va ajouter de l'inertie au mur de refend (du côté opposé de l'isolant), qui n'en avait pas à la base...
Si l'inertie modifie trop la réponse en température du local, il faudra peut-être voir à ajouter une épaisseur de matériau sur la face du mur opposée à l'isolant, qui n'a pas d'effet sur la résistance thermique globale du mur, mais avec un Cp de l'ordre du Cp de l'isolant, pour retrouver l'inertie réelle.
A confirmer, mais c'est un élément de réponse en attendant
Cordialement,
Bertrand.
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5740
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: isolation parois internes
Bonjour,
Effectivement, le logiciel n'est pas capable de gérer plusieurs couches d'isolants pour les parois intérieures.
Dans le cas de ce mur de refend isolé des deux cotés, je vous conseille de supprimer purement et simplement les matériaux qui se trouvent entre les isolants.
Cela mettra les deux isolant cote à cote permettant ainsi aux calculs d'aboutir.
D'un point de vue thermique, l'influence des matériaux se trouvant entre les isolants est négligeable justement parce qu'ils sont "derrière" l'isolant.
Cordialement.
Effectivement, le logiciel n'est pas capable de gérer plusieurs couches d'isolants pour les parois intérieures.
Dans le cas de ce mur de refend isolé des deux cotés, je vous conseille de supprimer purement et simplement les matériaux qui se trouvent entre les isolants.
Cela mettra les deux isolant cote à cote permettant ainsi aux calculs d'aboutir.
D'un point de vue thermique, l'influence des matériaux se trouvant entre les isolants est négligeable justement parce qu'ils sont "derrière" l'isolant.
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
Luc
- Gourou
- Messages : 322
- Inscription : 23 mai 2014 10:06
Re: isolation parois internes
Cela ne change en rien l'inertie?
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5740
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: isolation parois internes
Si, cela aura une influence sur l'inertie mais que l'on peut considérer comme étant négligeable, puisque par définition, l'isolant nous "coupe" de cette inertie.