Bonjour,
le logement que j'étudie présente des canalisations d'eau chaude pour le chauffage non isolées. Est-ce que je dois compter les déperditions par ces canalisations comme des apports internes (à prendre en compte dans un scenario de puissance dissipée), ou est-ce que je dois considérer que ces canalisations s'assimilent à des radiateurs (à prendre en compte dans la puissance maximale de chauffage de la zone thermique) ?
Les besoins en chauffage calculés par P+C changent sensiblement selon l'une ou l'autre de ces deux hypothèses.
Merci !!
canalisations non isolées
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5736
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: canalisations non isolées
Bonjour,
Les deux méthodes que vous proposez sont cohérentes et équivalentes.
Les différences de résultat que vous obtenez sont liées essentiellement à la difficulté d’évaluer des puissances dissipées ou la puissance supplémentaire disponible.
Cordialement.
Les deux méthodes que vous proposez sont cohérentes et équivalentes.
Les différences de résultat que vous obtenez sont liées essentiellement à la difficulté d’évaluer des puissances dissipées ou la puissance supplémentaire disponible.
Cordialement.