Message par lucille » 21 juin 2012 10:57

Bonjour,

le logement que j'étudie présente des canalisations d'eau chaude pour le chauffage non isolées. Est-ce que je dois compter les déperditions par ces canalisations comme des apports internes (à prendre en compte dans un scenario de puissance dissipée), ou est-ce que je dois considérer que ces canalisations s'assimilent à des radiateurs (à prendre en compte dans la puissance maximale de chauffage de la zone thermique) ?

Les besoins en chauffage calculés par P+C changent sensiblement selon l'une ou l'autre de ces deux hypothèses.

Merci !!

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: canalisations non isolées

Message par Régis » 22 juin 2012 10:29

Bonjour,

Les deux méthodes que vous proposez sont cohérentes et équivalentes.
Les différences de résultat que vous obtenez sont liées essentiellement à la difficulté d’évaluer des puissances dissipées ou la puissance supplémentaire disponible.

Cordialement.
Régis Bacabara