Message par Thermi » 27 juin 2012 15:33

Bonjour,

Je me permets de solliciter vos lumière car je voudrais modéliser un préau-verrière accolé à un bâtiment d'enseignement. Il me semble qu'on risque d'avoir un espace relativement chaud devant le bâtiment, et que cela aura une influence sur le confort dans ce bâtiment.

Comment puis-je modéliser ce préau ?
Ou parce que cet espace est complètement extérieur, dois-je le négliger ?
Merci d'avance pour votre aide,

Cordialement,

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Casquette transparente et effet de serre

Message par Régis » 28 juin 2012 12:50

Bonjour,

Dans la mesure où ce préau est ouvert sur l'extérieur, il fait partie de l'extérieur et ne doit donc pas être pris en compte comme une zone thermique spécifique.
En revanche, ce préau joue un rôle de casquette sur les parois donnant sur ce préau.
Il faut donc affecter une casquette correspondante (de façon à récupérer l'influence des ombres de ce préau). Une fois dans Pleiades (il s'agit d'une des rares fonctions accessible uniquement dans Pleiades), vous pourrez affecter une transparence aux masques intégrés modélisant cette casquette pour prendre en compte la partie "verrière" du préau.

Cordialement.
Régis Bacabara