Bonjour,
Je souhaite simuler sous pléiades+comfie un puits Canadien permettant à la fois la ventilation de mes locaux et leur surventilation la nuit en été.
Pour modéliser cette configuration, dois-je :
- Créer des scénarii de ventilation qui incluent la surventalitation nocturne ?
- Ou y-a-t-il un autre moyen de considérer cette surventilation? (par exemple dans l'onglet "ventilation" de la configuration du puits canadien).
De plus, le fait de cliquer sur " copie débits de ventilation externe", cette démarche prend -t-elle en compte les pourcentages indiqués dans les scénarii de ventilation ?
Merci pour votre aide,
Déborah
Ventilation et surventilation nocturne par puits Canadien
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
debo
- Membre
- Messages : 5
- Inscription : 20 avr. 2011 08:08
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5738
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Ventilation et surventilation nocturne par puits Canadie
Bonjour,
Cordialement.
Ouidebo a écrit :Pour modéliser cette configuration, dois-je :
- Créer des scénarii de ventilation qui incluent la surventalitation nocturne ?
Non, il n'y a pas d'autre moyen.debo a écrit :- Ou y-a-t-il un autre moyen de considérer cette surventilation? (par exemple dans l'onglet "ventilation" de la configuration du puits canadien).
Non, comme indiqué ici dans le manuel, non, c'est uniquement le débit qui est remplacé.debo a écrit :De plus, le fait de cliquer sur " copie débits de ventilation externe", cette démarche prend -t-elle en compte les pourcentages indiqués dans les scénarii de ventilation ?
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
debo
- Membre
- Messages : 5
- Inscription : 20 avr. 2011 08:08
Re: Ventilation et surventilation nocturne par puits Canadie
Merci pour votre réponse.
Si mes scénarii de ventilation ne sont pas pris en compte, comment puis-je intégrer le fait que mes CTA ne fonctionnent qu'en journée (hors surventilation nocturne) ?
Si mes scénarii de ventilation ne sont pas pris en compte, comment puis-je intégrer le fait que mes CTA ne fonctionnent qu'en journée (hors surventilation nocturne) ?
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5738
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Ventilation et surventilation nocturne par puits Canadie
Bonjour,
Le logiciel ne permet pas de prendre en compte automatiquement une CTA alimentée par un puits climatique qui ne fonctionnerait qu'en journée.
Si vous souhaitez faire cela, il vous faut passer par une pièce fictive qui sera alimentée par la CTA et qui permettra alors d'utiliser des ventilations internes maitrisées par un scénario.
Cordialement.
Le logiciel ne permet pas de prendre en compte automatiquement une CTA alimentée par un puits climatique qui ne fonctionnerait qu'en journée.
Si vous souhaitez faire cela, il vous faut passer par une pièce fictive qui sera alimentée par la CTA et qui permettra alors d'utiliser des ventilations internes maitrisées par un scénario.
Cordialement.
Régis Bacabara