Bonjour,
Je souhaiterais savoir s'il est possible de créer un graphique du type de celui en pièce jointe?
C'est a dire connaitre sur une année la part des besoins dues au déperditions pour chaque postes (parois verticales, planchers, plafonds, menuiseries, infiltrations, VMC) et les gains en face.
A ce jour je reprend les pourcentage de chaque poste de déperdition que j'applique au résultat du diagramme de sankey.
Mais je ne suis pas sur que cela soit correct.
Merci d'avance pour vos réponses.
bilan thermique: pertes et apports par poste
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
COMBIOSOL
- Habitué
- Messages : 29
- Inscription : 09 juin 2011 18:40
bilan thermique: pertes et apports par poste
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5736
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: bilan thermique: pertes et apports par poste
Bonjour,
On obtient quelque chose d'équivalent via l'onglet "Déperditions EN12831" qui, comme indiqué ici dans le manuel, qui propose ceci : Remarque : Cette fonction est disponible avec le module de calcul RT2012.
Cordialement.
On obtient quelque chose d'équivalent via l'onglet "Déperditions EN12831" qui, comme indiqué ici dans le manuel, qui propose ceci : Remarque : Cette fonction est disponible avec le module de calcul RT2012.
Cordialement.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
jeannot
- Confirmé
- Messages : 23
- Inscription : 02 mai 2011 11:06
Re: bilan thermique: pertes et apports par poste
Bonjour, 2 choses :
1) Je me pose quelques questions sur ce calcul des déperditions par méthode EN 12831: les résultats que j'obtiens sur mon projet me semblent exagérer les pertes par le plancher bas mais à l'inverse sous-estimer les pertes par la toiture ou le plancher haut..... en fait pour les pertes exagérées du plancher bas, c'est lié à la température du sol (fixée à -7°C, la température de base alors que je suis en terre-plein !). Je ne trouve nul par comment changer cette valeur.
2) Je regrette de ne pas avoir de moyen de récupérer les résultats de la STD par poste. Cela me parait essentiel dans une perspective d'optimisation.
Merci bien
Jean
1) Je me pose quelques questions sur ce calcul des déperditions par méthode EN 12831: les résultats que j'obtiens sur mon projet me semblent exagérer les pertes par le plancher bas mais à l'inverse sous-estimer les pertes par la toiture ou le plancher haut..... en fait pour les pertes exagérées du plancher bas, c'est lié à la température du sol (fixée à -7°C, la température de base alors que je suis en terre-plein !). Je ne trouve nul par comment changer cette valeur.
2) Je regrette de ne pas avoir de moyen de récupérer les résultats de la STD par poste. Cela me parait essentiel dans une perspective d'optimisation.
Merci bien
Jean
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5736
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: bilan thermique: pertes et apports par poste
Il ne s'agit de la température du sol qui est fixée à la température de base de -7°C. Le calcul des déperditions est effectué en prenant un Uéquivalent pour les planchers bas sur TP ou VS selon les regles ThU. Si la configuration de votre contact terre-plein est correcte, le Ue du plancher prend en compte celui-ci et le delta T est bien (19-(-7)).
Envoyer nous sinon votre saisie en cas de difficultés de compréhension.
Concernant le second point, je ne comprend pas la notion de poste.
Envoyer nous sinon votre saisie en cas de difficultés de compréhension.
Concernant le second point, je ne comprend pas la notion de poste.
jeannot a écrit :Bonjour, 2 choses :
1) Je me pose quelques questions sur ce calcul des déperditions par méthode EN 12831: les résultats que j'obtiens sur mon projet me semblent exagérer les pertes par le plancher bas mais à l'inverse sous-estimer les pertes par la toiture ou le plancher haut..... en fait pour les pertes exagérées du plancher bas, c'est lié à la température du sol (fixée à -7°C, la température de base alors que je suis en terre-plein !). Je ne trouve nul par comment changer cette valeur.
2) Je regrette de ne pas avoir de moyen de récupérer les résultats de la STD par poste. Cela me parait essentiel dans une perspective d'optimisation.
Merci bien
Jean
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES