Problème de surface d'une toiture vitrée

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Gregory
Expert
Messages : 120
Inscription : 08 déc. 2011 14:33

Problème de surface d'une toiture vitrée

Message par Gregory » 25 sept. 2012 17:35

Bonjour,

Je saisie une fenêtre de toit dans Alcyone, dans l'onglet toiture.
Je dessine une fenêtre 0.55x0.78 (L*h). Puis je la déclare comme toiture vitrée, dans le plan du pan de toiture (bouton "Idem toiture adjacente pour la définition des 3 points).
Le toiture est à 45°.

La surface d'une telle fenêtre est 0.429 m² (0.55x0.78).

Hors dans Pléiades, la surface de la toiture vitrée est 0.6058 m².
Cela correspond approximativement à 0.55x(0.78 / cos 45°).

Il semble que Pléiades interprète la fenêtre dessinée dans Alcyone comme les dimensions projetées de la fenêtre sur un plan horizontal puis calcule les dimensions (la hauteur) dans le plan de la toiture.

C'est un bug ?

Merci d'avance,
Grégory Vannobel
Bee+ - http://www.beeplus.fr
Bureau d'études en Ille-et-Vilaine (35)

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2743
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Re: Problème de surface d'une toiture vitrée

Message par olivir » 25 sept. 2012 18:09

Bonsoir,

Je suppose que c'est parce qu'Alcyone est prévu pour retracer sur des plans qui, par essence, écrasent les métrés selon la longueur de la pente.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5740
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Problème de surface d'une toiture vitrée

Message par Régis » 26 sept. 2012 08:19

Bonjour,

Lorsque l'on dessine la menuiserie d'une toiture inclinée, il faut recalculer sa surface pour prendre en compte le fait qu'elle soit dessinée vue de dessus.
La surface vue de dessus ne correspond pas à la surface réelle de la menuiserie si celle-ci est sur un plan incliné.
Il s'agit pas d'un bug mais de la méthode de saisie qu'il faut connaitre.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Gregory
Expert
Messages : 120
Inscription : 08 déc. 2011 14:33

Re: Problème de surface d'une toiture vitrée

Message par Gregory » 27 sept. 2012 15:24

Bonjour,

Si je cite la documentation en ligne :
"Il est facile d'intégrer une fenêtre de toiture ou un pan de toiture vitré. Pour cela, après avoir dessiné la dimension en tableau de la menuiserie, il suffit de sélectionner "cette face est un vitrage incliné" dans la fenêtre des propriétés. Les points peuvent être facilement positionnés en utilisant le bouton "idem toiture adjacente", ce qui positionne le vitrage dans le plan de la toiture. Cette fenêtre permet aussi de définir le type de menuiserie à utiliser"

Rien n'indique qu'il faut considérer les dimensions de la fenêtre vue de dessus ...

Ça devient logique avec la remarque d'Olivir.
Mais une petite note dans la documentation évitera les confusions.

Cordialement,
Grégory Vannobel
Bee+ - http://www.beeplus.fr
Bureau d'études en Ille-et-Vilaine (35)

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2743
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Re: Problème de surface d'une toiture vitrée

Message par olivir » 27 sept. 2012 15:51

Oui, la petite remarque ne serait pas de trop ;)
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5740
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Problème de surface d'une toiture vitrée

Message par Régis » 28 sept. 2012 12:19

Bonjour,

Cette précision a été ajoutée au manuel.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2743
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Re: Problème de surface d'une toiture vitrée

Message par olivir » 15 janv. 2015 15:02

Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2743
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Re: Problème de surface d'une toiture vitrée

Message par olivir » 20 nov. 2015 09:54

Bonjour,

La modélisation des menuiseries a bien évolué depuis quelques temps. Dessiner un vitrage inclinée depuis un plan avec la méthode décrite ici est intéressante, mais il serait aussi très pratique qu'on puisse obliger une menuiserie à suivre la pente de la toiture.

Je m'explique mieux. Si on place une menuiserie sur une façade puis qu'on incline la toiture de telle façon que la façade devienne une toiture inclinée, les menuiseries présentes se positionnent en chiens assis, verticalement, sans suivre la pente de la toiture nouvellement dessinée. Une option pour qu'elles suivent la pente serait pratique ! ;)
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5740
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Problème de surface d'une toiture vitrée

Message par Régis » 20 nov. 2015 11:11

Demande d'amélioration transmise via le ticket 2476.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES