Simuler un seul étage

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

CedricCedric
Novice
Messages : 4
Inscription : 19 oct. 2012 16:00

Simuler un seul étage

Message par CedricCedric » 22 oct. 2012 09:58

Bonjour,

Tout d'abord merci aux modérateurs pour vos réponses qui m'ont déjà beaucoup servi via les autres posts.
J'ai un bâtiment de 5 étages, et sur ces 5 étages je dois plus particulièrement étudier l'étage 1 et 2, et seulement en partie puisque certaines pièces ne seront pas prises en compte parmi ces deux étages.
Je souhaite calculer mes besoins thermiques pour ces deux "parties" d'étages, il m'a donc semblé pertinent de simuler tout le bâtiment et d'incorporer des scénarios pour chaque type de pièce afin de récupérer l'influence thermique des unes sur les autres. Il se trouve que j'ai de nombreuses pièces similaires dans tout le bâtiment ( 24 salles de classes, ...), j'ai donc effectué un zoning thermique unique pour ces pièces.
Le problème est qu'une fois la simulation réalisée je ne peux pas filtrer les résultats par étages.
Auriez vous une solution?

Cordialement,



Cédric

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2741
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Re: Simuler un seul étage

Message par olivir » 22 oct. 2012 12:44

Bonjour,

À partir du fichier de synthèse générable en xls, vous aurez accès à tous les résultats bruts. Cela ne vous convient pas ?
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Simuler un seul étage

Message par Régis » 22 oct. 2012 12:54

Bonjour,

Remarque :
CedricCedric a écrit :il m'a donc semblé pertinent de simuler tout le bâtiment et d'incorporer des scénarios pour chaque type de pièce afin de récupérer l'influence thermique des unes sur les autres.
La saisie complète de votre bâtiment vous permet d'affecter des consignes spécifiques au "reste" du bâtiment dans la mesure ou vous disposez de ces informations(cela alourdit la saisie mais permet une prise en compte plus précise). Une autre solution consiste à utiliser les contacts de type "mitoyen" ou "mitoyen à température identique".

Il n'existe pas de solution pour vous permettre d'obtenir les résultats par étage.
La seule possibilité consiste à créer une zone thermique par résultats souhaités.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

CedricCedric
Novice
Messages : 4
Inscription : 19 oct. 2012 16:00

Re: Simuler un seul étage

Message par CedricCedric » 22 oct. 2012 13:39

Effectivement, la seule possibilité serait d'attribuer des zones thermiques particulière pour les pièces à simuler. Le fichier Excel donne les résultats par zones thermiques et pas par pièces. Merci beaucoup pour vos réponses