panneau sandwich en allège et imposte

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

noelle
Membre
Messages : 7
Inscription : 26 oct. 2012 15:01
Localisation : Paris 11e

panneau sandwich en allège et imposte

Message par noelle » 26 oct. 2012 16:20

Bonjour,

J'ai dans le projet sur lequel je travaille des menuiseries avec des panneaux sandwich en allège en étage, et des panneaux sandwich en imposte au RDC.

J'avais commencé par modéliser mes panneaux sandwich comme des menuiseries avec 0 vitrage. Comme il n'est pas possible de leur affecter une allège, cette méthode fonctionne pour les panneaux sandwich en allège mais pas pour ceux en imposte.

Comme cette méthode ne convenait pas, j'ai créé une menuiseries avec un vitrage, un pourcentage de vitrage de 1% (0% n'est pas accepté), et un vitrage avec une transmission lumineuse et un facteur solaire nul. J'obtiens ainsi des menuiseries avec les caractéristiques de mes panneaux qui peuvent être placées aussi bien en imposte qu'en allège. Cependant sur la vue 3D mes panneaux pleins apparaissent comme des menuiseries vitrées. Comment faire pour visualiser mes panneaux pleins sur la vue 3D?

En vous remerciant d'avance,
COURTY Noëlle
Ingénieur thermicienne
n.courty@sibat.fr

SIBAT - Bureau d'études TCE
17 rue Froment
75011 PARIS
tél: 01 43 55 41 00
fax: 01 43 55 23 40

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: panneau sandwich en allège et imposte

Message par Régis » 29 oct. 2012 14:40

Bonjour,

Avec l'astuce que vous avez évoqué, la vue 3D présentera forcement votre menuiserie avec % de vitrage comme une fenêtre. Il n'existe pas de solution pour la rendre opaque (ou pleine).

Remarque : une autre astuce consisterait à superposer deux menuiseries : une porte sur le bas du mur avec les caractéristiques de l'allège, la menuiserie vitrée, puis d'affecter à la paroi la composition de l'imposte.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

noelle
Membre
Messages : 7
Inscription : 26 oct. 2012 15:01
Localisation : Paris 11e

Re: panneau sandwich en allège et imposte

Message par noelle » 30 oct. 2012 15:34

Merci de votre réponse :)

J'avais bien pensé à l'astuce que vous proposez, mais dans mon cas j'ai au RDC mon panneau plein en imposte et au R+1 mon panneau plein en allège. Si j'avais eu un étage avec mon panneau plein en allège et imposte, j'aurais effectivement pu créer une paroi de la largeur de ma menuiserie avec les caractéristiques de l'imposte. Mais mon premier projet sous pleiades serait alors trop simple, ce serait presque facile :D

Cordialement,
COURTY Noëlle
Ingénieur thermicienne
n.courty@sibat.fr

SIBAT - Bureau d'études TCE
17 rue Froment
75011 PARIS
tél: 01 43 55 41 00