Bonjour,
Je cherche à modéliser un puits canadien pour un bâtiment de 35 000 m3 d'air: 5 étages, environ 2000 m² pour les trois premiers étages pour une hauteur de 3.75m.
Une telle modélisation est peu cohérente pour un problème simple: on est limité par le diamètre des tubes: 0.5m maximum, et comme j'ai fixé un besoin de 0.8vol/h de renouvellement d'air, les vitesses atteintes dans le tubes sont très grandes.

Pour qu'un puits canadien soit efficace, j'ai pu lire que la vitesse d'air maxi ne devait pas dépasser 3.5m/s, ce qui se comprend très bien.
J'ai donc décidé de ne ventiler "que" 2400m² de mon bâtiment soit 9000m3 d'air et donc 7200m3/h à renouveller. Avec un tube de 0.5m de diamètre, je calcule une vitesse d'air de 11m/s, le tube ayant pour longueur 56m. Je décide donc de créer 4 tubes dans l'onglet "puits climatique" de Pleiades, de 60m chacun. Je suppose en fait que le débit d'air est divisé entre les 4 tubes, soit 2.8m/s par tube ce qui permet d'avoir un puits efficace. Ce raisonnement est-il celui du logiciel?
De plus, mes résultats sont très peu cohérents: en hiver, avec le puits la température est abaissée de 0.5°C par rapport à des températures de consignes de 19°C, 16°C et 10°C hors gel. En été, la température augmente ou diminue de quelques dixièmes de degrés par rapport au modèle puits désactivé.
Enfin, je précise que mon bâtiment se situe en Chine, température du sol à 10m de profondeur: 19°C. De mai à septembre: 30°C de moyenne avec des pics à 36-38°C, hiver: 4°C de moyenne, pour avoir des ordres d'idées.
Je me demande s'il est possible de véritablement modéliser ce puits climatique pour une surface aussi grande, et quelle est l'influence du nombre de tubes/nappes que l'on rentre sur Pleiades.
Cordialement,

Cédric.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5738
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Puits climatique

Message par Régis » 29 oct. 2012 14:18

CedricCedric a écrit :on est limité par le diamètre des tubes: 0.5m maximum
Non, il est possible d'ajuster les diamètre des tubes au delà de 0.5m.
CedricCedric a écrit :Je décide donc de créer 4 tubes dans l'onglet "puits climatique" de Pleiades, de 60m chacun. Je suppose en fait que le débit d'air est divisé entre les 4 tubes, soit 2.8m/s par tube ce qui permet d'avoir un puits efficace. Ce raisonnement est-il celui du logiciel?
Oui, les tubes sont considérés comme étant montés en parallèle entre eux.

L'influence du nombre de nappe et de tube ne peut être obtenu qu'après simulation; en effet, il est très difficile d'anticiper le résultat sans faire le calcul.
Un méthode permettant de juger l'influence et l’efficacité du puits climatique consiste à tracer une graphiques avec les courbes de température et d'observer la température obtenues à l'entrée (qui sera proche de la température extérieure) et à la sortie du puits.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Caeli
Omniscient
Messages : 796
Inscription : 05 févr. 2013 18:11

Re: Puits climatique

Message par Caeli » 26 sept. 2013 09:04

Bonjour,

Je n'ai pas trouvé dans le manuel d'explication sur le rôle de la colonne de droite dans l'encadré rouge ni sur la différence/interaction entre les deux colonnes?
PC.png
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur ce point?

Merci
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5738
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Puits climatique

Message par Régis » 26 sept. 2013 13:50

Bonjour,

Le chapitre qui évoque cela de façon très succincte ce trouve ici dans le manuel, il dit :

Attention
La définition d'une ventilation par puits dans une zone désactive la ventilation externe de la zone (afin d'éviter le cumul des ventilations). Pour réactiver la ventilation externe (en plus de la ventilation du puits), décocher la case "Désactiver la V.ext".


Ces coches permettent simplement de ne pas prendre en compte les 2 ventilation externes (une contrôlable et une non contrôlable) qui seraient affectées.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Caeli
Omniscient
Messages : 796
Inscription : 05 févr. 2013 18:11

Re: Puits climatique

Message par Caeli » 30 sept. 2013 08:27

Bonjour,

Merci pour la précision sur la différence entre les deux colonnes, ça paraissait logique mais je préfère être sûr...

Est-il possible de by-passer le puits climatique en période estivale quand l'air extérieur est plus froid que l'air en sortie de puits ?

En effet si on prend le fichier caniculaire fourni par pléiades sur le moi d'aout et que l'on compare la température de l'air extérieur à la température de sortie du puits (dans mon cas) le PC réchauffe l'air toutes les nuits de la deuxième moitié du mois. Ci-dessous l'explication en image (vert extérieur, bleu sortie PC)...
Sans titre.png
Pour l'instant j'ai mis une ventilation contrôlable qui fait office de surventilation extérieure dans les moments voulu mais le PC reste actif et pénalisant pour une partie du débit de ventilation externe non contrôlable...
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5738
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Puits climatique

Message par Régis » 30 sept. 2013 09:00

Bonjour,
Caeli a écrit :Est-il possible de by-passer le puits climatique en période estivale quand l'air extérieur est plus froid que l'air en sortie de puits ?
Pour faire cela, vous pouvez utiliser une zone fictive qui recevra l'air du puits climatique.
Cette zone fictive pourra alors envoyer l'air via une ventilation interne éventuellement maitrisée par un contrôle.
Un scénario de ventilation externe via un contrôle inverse permettra de prendre le relais quand la zone fictive (et donc le puits climatique est by-passé.

La méthode de création d'une zone fictive est expliqué ici dans le manuel.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Caeli
Omniscient
Messages : 796
Inscription : 05 févr. 2013 18:11

Re: Puits climatique

Message par Caeli » 30 sept. 2013 16:33