Bonjour,
Je constate des écarts étonnants sur la T de sol profond pour la station de Carpentras:
-13°C pour "Try" et "RT2005"
-17°C pour "RT2012"
C'est probablement l'effet réchauffement climatique selon CSTB, non ?
Mais est-ce bien crédible/raisonnable ? (+4°C !!! A moins que le 13°C ait été sous- estimé).
Où peut-on trouver la "valeur réelle moyenne actuelle" pour cette situation géo ?
Merci !
température sol profond- A qui se fier ?
Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Renaud, Ludovic_B, Régis
-
jandepic
- Novice
- Messages : 4
- Inscription : 09 juil. 2009 22:13
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5672
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: température sol profond- A qui se fier ?
Bonjour,
Dans notre logiciel, la température du sol à -10m est calculée en ajoutant 2°C à la température moyenne annuelle de l’air (comme indiqué ici dans le manuel).
La température du sol à -10m dépend donc de la température de l'air extérieur et donc des données météo utilisées.
Doit-elle être établie sur la dernière année, sur les 5 dernières, sur les 10 dernières... ?
Cela peut est sujet à discutions, mais tout l’intérêt de la STD est de pouvoir modéliser différents cas dont les résultats sont évidemment conditionnés par le choix des données météo (et donc de la température du sol à -10m).
Vous être donc libre de choisir les données météo que vous souhaitez, en fonction de ce que vous souhaitez mettre en évidence.
Cordialement.
Dans notre logiciel, la température du sol à -10m est calculée en ajoutant 2°C à la température moyenne annuelle de l’air (comme indiqué ici dans le manuel).
La température du sol à -10m dépend donc de la température de l'air extérieur et donc des données météo utilisées.
"La valeur réelle moyenne actuelle" dépend donc de votre interprétation de la notion de "réelle moyenne actuelle".jandepic a écrit :Où peut-on trouver la "valeur réelle moyenne actuelle" pour cette situation géo ?
Doit-elle être établie sur la dernière année, sur les 5 dernières, sur les 10 dernières... ?
Cela peut est sujet à discutions, mais tout l’intérêt de la STD est de pouvoir modéliser différents cas dont les résultats sont évidemment conditionnés par le choix des données météo (et donc de la température du sol à -10m).
Vous être donc libre de choisir les données météo que vous souhaitez, en fonction de ce que vous souhaitez mettre en évidence.
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2729
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Re: température sol profond- A qui se fier ?
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre