Bonjour,

Lors de la génération d'un rapport, il est possible d'observer la part des déperditions suivant les différentes parois.
Ne disposant pas du module RT 2012, est il possible de connaître la part des déperditions liée à la ventilation ?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Déperdition ventilation

Message par Régis » 08 nov. 2012 13:10

Bonjour,

Le module de calcul des déperditions suivant la norme 12831 est fournit avec la licence de RT2012.
Une version de démonstration de ce module reste cependant accessible (dans la mesure ou le zonage RT2012 a été fait, quitte à tout mettre dans un seul et même groupe) si vous disposez uniquement d'une licence de Simulation Thermique Dynamique (STD).
Elle vous permettra de déterminer la répartition des déperditions dans une contexte imposé :
image 1.jpg
jul13 a écrit :est il possible de connaître la part des déperditions liée à la ventilation ?
Non, cela n'est donc pas possible sans licence pour le module RT2012.