Bonjour
Juste une confirmation
Lors de la simulation, j'ateinds des temperatures se surchauffe dus aux vitrages (triple vitrage pour l'instant), ce qui est normal .
Les seuls données necessaires a la definition des vitrages est le coef g pour les gains solaires ?
Est ce normal de creer d'enorme surchauffe a cause de triple votrage par rapport a du double faible emissivite ?
pour une maison passive, le choix est tres difficile.
Pourrais-je resoudre le probleme en incorporant des brises soleils ?
Merci
Romano
Valeur g des vitres
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Renaud
- Administrateur
- Messages : 1149
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
Normalement le facteur solaire d'un triple vitrage est inférieur à celui d'un double-vitrage basse émissivité.
Mais l'isolation étant supérieure, le bâtiment retient mieux la chaleur.
Vous devriez surventiler pour évacuer la chaleur autrement pendant la nuit.
Les brises soleils amélioreront les choses, c'est sûr.
Meilleures salutations
Mais l'isolation étant supérieure, le bâtiment retient mieux la chaleur.
Vous devriez surventiler pour évacuer la chaleur autrement pendant la nuit.
Les brises soleils amélioreront les choses, c'est sûr.
Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues