Température extérieure de base été

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

gmore
Novice
Messages : 4
Inscription : 04 févr. 2013 13:44

Température extérieure de base été

Message par gmore » 08 févr. 2013 10:48

Bonjour,

Est-il possible de créer une température de base été pour dimensionner la climatisation?
Puisque qu'en imposant une consigne de 27°C par exemple, on ne sait pas sur quelle deltaT Pléiades se base pour calculer la valeur de puissance de clim affichée.

Merci.

Cordialement

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 881
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies

Re: Température extérieure de base été

Message par Ludovic_B » 12 févr. 2013 14:57

Il est possible d'effectuer des calculs de dimensionnement de climatisation en intégrant quelques principes. La méthodo proposée n'est pas un calcul suivant une norme spécifique / ou réglementaire. Il ne s'agit que du approche des charges maxi de clim.

Comme pour le calcul de chauffage, il faut faire un fichier météo défavorable. Pour cela, utilisez météocalc:
  • Dans le premier onglet, renseigner bien les coordonnées du site ,
  • Cocher l'option ciel pur (les apports solaire seront donc maxi sur l'année),
  • Renseigner les températures mensuelles moy min, moy et moy max avec des valeurs non aberrantes (il ne faut pas mettre ces 3 températures à la même valeur car cela fait planter le générateur)
  • Lancer la génération
  • Aller dans outils, et utiliser l'option forcer la température à une valeur constante (mettre votre valeur de température de dimensionnement, 35°C par exemple)
  • Aller dans exporter, renseigner les champ disponibles et "exporter vers pleiades".
En renseignant une température constantes de climatisation des locaux avec un renouvellement d'air également constant et maximisé en fonction de votre utilisation, vous avez une première approche des besoins de clim. Il vous faut alors rajouter les besoins pour les apports internes (humain + équipements).

Nota : le calcul ainsi effectué ne prend pas en compte de énergie latente (il n'y a pas de déshumidification d'effectuée), les apports humains doivent donc être majorées pour les prendre en compte.

Un calcul plus officiel des charges de climatisation est prévu à moyen terme...
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

vsial
Expert
Messages : 245
Inscription : 26 déc. 2010 15:41

Re: Température extérieure de base été

Message par vsial » 05 sept. 2013 21:39

Bonjour,
J'essaye de calculer la puissance de froid à installer dans un bâtiment.
Je me pose une question concernant la ventilation.
Je me demande s'il faut inclure le débit de la ventilation dans la simulation sachant que c'est via la ventilation que je vais ensuite refroidir le bâtiment.

Je m'explique différemment : pour calculer la puissance de froid, on se met dans les pires conditions temp=35°C, occupation max, puissance dissipée max et ventilation. Mais concernant la ventilation, je me dis qu'il ne faut peut-être pas la mettre, car ensuite durant le fonctionnement du bâtiment elle va me ramener du froid et pas du chaud. Dans le bilan, ce ne sera donc pas un facteur qui va augmenter la température.
Qu'en pensez-vous ?
Vincent.

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 881
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies

Re: Température extérieure de base été

Message par Ludovic_B » 06 sept. 2013 07:32

Votre CTA (avec recyclage) assure peut-être la climatisation, mais il faut bien prendre en compte le débit d'air neuf (à 35°C) dans le bilan thermique. Non?
Nous avons commencer le travail d’intégration de la norme Ashrae dans Pleiades... Nous visons une sortie du module pour cette fin d'année.
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

vsial
Expert
Messages : 245
Inscription : 26 déc. 2010 15:41

Re: Température extérieure de base été

Message par vsial » 06 sept. 2013 11:24

Si la ventilation est utilisée pour insufflé l'air froid, je pense qu'il ne faut en tenir compte dans le calcul de la puissance de la zone thermique.
Voici la méthode qu'on pourrait employer pour calculer la puissance.
fichier météo avec T=35°C, scenarii d'occupation et de puissance dissipée, on lance la simulation pour obtenir la puissance nécessaire par zones thermiques.
De là, on peut en déduire la température de soufflage dans les zones car on a :
Puissance = débit d'air dans la zone * 0,34 * DT(=25°C-T°C de soufflage)
Ensuite on prend la température de soufflage trouvée la plus basse que l'on utilise pour dimensionner la CTA : Puissance = débit total * 0,34 * (35°C-T°C de soufflage)

Par contre, si la clim est assurée par un plancher rafraîchissant par exemple, dans ce cas, j'ajoute le débit d'air insufflé dans la simulation car cela impacte le bilan thermique.

Qu'en pensez-vous ?

Vincent.

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 881
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies

Re: Température extérieure de base été

Message par Ludovic_B » 09 sept. 2013 08:42

Attention,
Il vous manque un paramètre: l'humidité de l'air... La puissance de la batterie froide sera également fonction de la température de celle-ci et de sa capacité à déshumidifier l'air.
Il vous faut prendre en compte la humidité de saturation de l'air sur la batterie froide à partir de sa température (eq 720 de la méthode).
La déshumidification Dw correspond à la différence entre l'humidité de l'air extérieur et l'humidité de saturation de l'air sur la batterie froide (eq 718 avec BP = 0%). Il est possible d'affiner le calcul en calculant BP suivant l'équation 717.
L'énergie correspondante est calculée par qv x ro x Lv x Dw avec Lv: 2501kJ/kg
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues