Ventilation double flux

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

sebastien33
Membre
Messages : 5
Inscription : 01 févr. 2013 10:46

Ventilation double flux

Message par sebastien33 » 18 févr. 2013 10:34

Bonjour,

Utilisateur débutant je souhaite étudier les surchauffes estivales d'un bâtiment.
Malgré les différentes tentatives de modélisation (avec et sans double flux, avec et sans by-pass) ma température intérieure ne diminue pas. J'ai lu l'ensemble des postes sur ce sujet mais je ne trouve pas ce qui ne vas pas.

Voila le scénario que je souhaite modéliser.
Il s'agit d'une crèche équipé à la fois d'une double flux sans by-pass et d'une VMC.

Le débit d'aspiration de la DF est de 1450 m3/h (soit 1.65 vol/h) et refoule 1620 m3/h (1.83 vol/h) Son rendement est de 60%

La VMC a un débit de 545 m3/h ( 0.6 vol/h)

Pouvez vous m'expliquer comment modéliser ceci de façon simple (sans rajout de piéces virtuelles si possible)

Ne sachant pas si cela a une importance je vous précise que je travaille sur la version 2.8.7.0

D'avance merci

Cordialement

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Ventilation double flux

Message par Régis » 27 févr. 2013 12:06

Bonjour,

Dans cette ancienne version du logiciel, la saisie se fait à "l'ancienne"
En effet, à l'époque la prise en compte d'une VMC n'était pas aussi simple et automatique qu'aujourd'hui.

Modéliser une VMC double flux by-passée durant la période estivale et qui génère une surventilation la nuit en été :

Dans Pleiades+Comfie vous pouvez modéliser une VMC double flux en passant par des scénarios annuels de ventilation externe.
D'un point de vue thermique, ce sera le même principe que pour une CTA.

Pour éviter des surchauffes et des amplifications de température, il est préférable de créer des scénarios de ventilation annuels qui génèrent une surventilation nocturne en été.
De plus, une VMC double flux est bénéfique pour limiter les besoins en chauffage l'hiver, mais elle doit être by-passée durant la période estivale, sans quoi elle aura un comportement défavorable et amplifiera le phénomène de surchauffe durant cette période.

Pour réaliser un by-pass en période estivale et une surventilation nocturne, vous devez saisir les débits d'air équivalent dans un scénario de ventilation externe.

Prenons l'exemple d'une zone thermique ayant 0,2 Vol/h d'infiltration d'air, une VMC double flux ayant un débit de 1 Vol/h et un rendement de 70%.
Dans le cas d'une surventilation nocturne, le débit serait de 2 Vol/h.
• Durant la période d'hiver, le débit de ventilation externe modélisant une VMC double flux à saisir sera :
[(débit de 1 Vol/h de la VMC double flux) x (1-rendement de 70 %)] + débit d'infiltration d'air de 0,2 Vol/h
= 1 x (1-0.7) + 0.2 = 0.5 Vol/h
• Durant la période sans chauffage, on veut by-passer la VMC double flux (on considère alors le rendement de cette VMC DF de 0%), le débit de ventilation externe modélisant une VMC double flux by-passée à saisir sera :
[(débit de 1Vol/h de la VMC double flux) x (1-rendement de 0%)] + débit d'infiltration d'air de 0,2 Vol/h
= 1 x (1-0) + 0.2 = 1.2 Vol/h
• Pour modéliser une surventilation nocturne durant la période d'été, le débit de ventilation externe à saisir sera :
[(débit de surventilation nocturne de 2 Vol/h) x (1-rendement de 0%)] + débit d'infiltration d'air de 0,2 Vol/h
= 2 x (1-0) + 0.2 = 2.2 Vol/h
Le scénario annuel de ventilation externe sera donc constitué de trois scénarios hebdomadaires de ventilation externe :
- le scénario hebdomadaire de ventilation externe de la VMC double flux durant l'hiver (pour la période hivernale);
- le scénario hebdomadaire de ventilation externe de la VMC double flux by-passé (pour l'intersaison sans chauffage);
- le scénario hebdomadaire de ventilation externe de la VMC double flux by-passé durant la journée et en surventilation durant la nuit (pour l'été).

Remarques :
- Les infiltrations d'air sont considérées comme des ventilations externes, elles sont donc intégrées dans les débits des scénarios de ventilation externe.
- Une VMC double flux (VMC DF) ayant un rendement de 70% sera considéré, d'un point de vue thermique, comme apportant 30% d'air provenant de l'extérieur puisque 70% est recyclé.


Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES