Bonjour
Pour definir les ventilations avec une VMC 2F ayant selon votre methode dite fine des entrées et des sorties des diferentes pieces ou zones
vaut il mieux travailler avec chaque piece independante ou essayer de regrouper celle-ci en zones?
Dans le cas de piece par piece, comment gerer le manque ou le trop d'air dans une piece?
Faut il essayer d'equilibrer manuellement ?
Doit on essayer de s'approcher de la norme pour chaque piece (ex 30 M3/h) ou laisser faire C+P avec une valeur en V/h?
Je pense que la deuxieme solution est la meilleur et la plus juste mais alors quoi prendre comme valeur de renouvelement d'air ?
Merci
Gilles
ventilation VMC 2F suite
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Renaud
- Administrateur
- Messages : 1149
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
faire des ventilations entre pièces d'une même zone n'a pas de sens, car une zone est considéré comme un volume unique.
Il faut équilibrer manuellement les débits en ce qui concerne le "manque", en revanche, tout le surplus d'air est automatiquement évacué.
Meilleures salutations
Il faut équilibrer manuellement les débits en ce qui concerne le "manque", en revanche, tout le surplus d'air est automatiquement évacué.