Message par Roger » 07 mars 2013 14:39

Bonjour,

Je travaille sur un projet avec une façade inhabituelle (pour moi en tout cas). Il s'agit d'une ossature bois devant laquelle vient se mettre un voile béton (~ 3 cm devant).

J'ai pensé à 2 choses:

1°) intégration du voile dans la compo du mur
2°) positionner un mur devant avec des fenêtres "virtuelles" (/!\ au Tl et autres facteurs pour ne pas dégrader les apports solaires) pour ne pas occulter les ouvertures du bâti.

Et j'ai lu ce post sur la création de bardage qui pourrait peut être convenir.

D'après vous, qu'est ce qui serait le plus pertinent?

Roger

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5738
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Modélisation voile béton

Message par Régis » 15 mars 2013 15:02

Bonjour,

Le voile béton génère une mis à l'ombre de la paroi et une lame d'air ventilée à la température de l'air extérieur, le voile béton est alors considéré comme une occultation du reste du mur.
On cherchera alors à modéliser ce "reste de mur" en lui attribuant un état de surface équivalent.
Cet état de surface équivalent qui modélise l'absorptivité solaire résultante se calcule avec la formule suivante :
Alpha résultant = (Alpha mur) X (Alpha voile béton / 2)

On pourra ainsi créer en bibliothèque un état de surface spécifique en y affectant une absorptivité Alpha spécifique.
Cet état de surface pourra alors être affecté (une fois dans Pleiades) aux parois ayant un voile béton.


Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Nico.Naud
Gourou
Messages : 443
Inscription : 09 sept. 2008 11:54

Re: Modélisation voile béton

Message par Nico.Naud » 15 mars 2013 17:32

Bonjour,
Pour complément :
Cette façon de modéliser ne rendra malheureusement pas compte du déphasage thermique lié à la diffusion de la chaleur au sein du mur béton (quelques heures tout de même!). Cependant, si le mur à ossature bois est correctement isolé, les échanges de chaleur par rayonnement entre l'ambiance thermique du bâtiment et le mur béton devraient de toute façon être négligeables.
Sobriété avant, Efficacité ensuite, Renouvelables enfin
(Environnement : avant, pendant, après)