Simulation maison passive

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Romano
Confirmé
Messages : 17
Inscription : 22 févr. 2008 17:18

Simulation maison passive

Message par Romano » 17 mars 2008 11:49

Bonjour

Est il raisonnable de simuler une maison dite passive de cette facon :

Toutes les pieces du bas et du haut sont regroupées en 2 zones
Vu qu'une VMC 2F a 90 % sera utilisée , je ne mets aucune ventilations considerant nul pour l'intant les pertes de 10 % des calories par l'air ext futur.
Tous les vitrages sont bien definies avec leurs casquettes pour l'ete (triple vitrage)
J'integre une puissance dissipée standard dans chaque piece .
Est il necessaire de mettre un scenarion d'occupation ?

Mes hypotheses sont elle corrects pour une simulation sur l'année ?

Les resultats ne m'apportent aucunes surchauffes ???
et une temperature inte en hiver de 4-5 °
les murs et le toit sont a un U de 0.1 pour une maison passive

Ou ais-je fait des erreurs ?

Merci

Romano

Romano
Confirmé
Messages : 17
Inscription : 22 févr. 2008 17:18

simul maison passive toujours

Message par Romano » 17 mars 2008 14:54

En faisant la meme simulation mais avec une zone par piece
les resultats sont completement differents
J'atteinds des surchauffe de 50-55 ° et meme en faisant la moyenne de toutes les pieces d'une zone precedente, je n'arrive pas a descendre au T° de la 1 ere simulation a 2 zones

Si quelqu'un peut m'aider, j'avoue ne pas saisir la nuance ?

Merci

Romano

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1149
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies

Message par Renaud » 18 mars 2008 12:47

Attention à l'usage du scénario de puissance dissipée standard, ce n'est qu'un exemple.
Dans une maison passive, il convient de définir avec une extrême exactitude ce scénario pour chaque zone puisque ce sont ces apports qui vont chauffer le bâtiment.

La présence des occupants est aussi un paramètre très important.

En ce qui concerne la différence de résultats entre vos deux variantes, cela provient probablement du fait que vous avez affecté les mêmes scénarios aux zones au lieu de les recalculer. Si vous mettez un scénario de 100W dans chaque zone, si vous avez 2 zones, ça vous fait 200W pour le bâtiment, si vous avez 10 zones, ça vous fait 1000W. Idem pour les occupants.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues