Double ventilation ext

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Romano
Confirmé
Messages : 17
Inscription : 22 févr. 2008 17:18

Double ventilation ext

Message par Romano » 20 mars 2008 14:36

Bonjour

Pour la simulation d'une VMC2F j'ai integré une Vent ext avec un coefficient d'efficacite double flux

Comment faire pour arreter ce gain l'ete tout en gardant la vent ext pour en faire une surventilation de nuit ?

Avez vous pu voir pour la temperature de depart des l'intant ou il n'y a pas de scenarion de chauffage ?

Merci

Gilles ROMANO

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1149
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies

Message par Renaud » 20 mars 2008 18:12

Faite une simulation dans la double-flux pour l'été, il n'est pour l'instant pas possible de le bypasser l'été.

Quand il n'y a pas de scénario de chauffage, la température est initialisé à la température extérieure. Commencez la simulation en été si vous voulez éviter des besoins du à cette initialisation.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues