Ecart déperdition Th_B / En 12831

Message par Caeli » 16 mai 2013 16:15

Bonjour à tous,

Je n'avais pas encore fait l'exercice mais je viens de comparer les déper entre le calcul Th-B et la norme En12831 (sans surpuissance) et ça donne ça
Th: 166 W/k
En: 198 W/k

J'aurais tendance à utiliser les deper Th pour des estimations de conso qu'en pensez vous?
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 881
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies

Re: Ecart déperdition Th_B / En 12831

Message par Ludovic_B » 16 mai 2013 16:50

Il viennent d’où vos déperd Th?
Attention aux ventils et aux infiltrations pas forcement pris en compte de manière suffisante en Th.
Notamment, en 12831, on double le débit d'infiltration.

Attention aussi, s'il y a différentes "parties de bâtiment", il faut comptabiliser des déperd entre ces zones...
Vous cherchez a estimer les conso ou les puissances. S'il s'agit effectivement d'estimations des conso, il faut mieux partir de déperd Th. Le mieux étant de partir de la STD :D

S'il s'agit de puissance de dimensionnement, direction EN12831
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2741
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Re: Ecart déperdition Th_B / En 12831

Message par olivir » 16 mai 2013 20:34

Il me semble que vous aviez déjà répondu mais pourriez-vous rappeler pourquoi et quand la EN12831 considère des débits d'infiltrations doublés ?
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 881
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies

Re: Ecart déperdition Th_B / En 12831

Message par Ludovic_B » 17 mai 2013 08:02

En gros: on se place dans une configuration défavorable pour calculer la taille des radiateurs
Voila ce que dit la norme:
Un facteur 2 est introduit dans le calcul parce que la valeur de n50 est donnée pour le bâtiment entier. Le calcul doit prendre en compte le cas le plus défavorable, dans lequel tout l'air d'infiltration entre sur une seule face du bâtiment.
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2741
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Re: Ecart déperdition Th_B / En 12831

Message par olivir » 17 mai 2013 08:34

Ah oui, j'avais souvenir d'une "exposition mono-façade". Merci bien !
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre