Message par Fran » 23 mai 2013 11:58

Bonjour,

Je veux savoir à quoi correspond la partie de saisie
'Coefficient de pertes de tuyauteries de la boucle solaire', vers l'extérieur et vers l'intérieur...
Est ce que il y a quelque pars ou je peux trouver les ordres de grandeur pour les logeurs etc?
Ou est ce que ces paramètres sont spécifiques à un plan de maison 'réel'

Merci d'avance

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 881
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies

Re: Générateur Complete: CESI

Message par Ludovic_B » 23 mai 2013 12:02

ces paramètres sont spécifiques à un plan de maison 'réel', il s'agit des pertes thermiques des tuyauteries entre les ballons et capteur: longueurs x U tuyau.
Utilisez la calculette
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues