Bonjour,
J'ai une erreur que Pleiades me balance avant une simulation avant d'avorter le calcul... "la composition de la paroi 1/3 contient Plus de 2 couches d'isolant non consécutif"....
Ce message est apparu après avoir créer une nouvelle composition, sur le modèle d'une autre qui marchait...
Help !!!
Erreur "isolant non consécutif"
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
El Niño
- Expert
- Messages : 127
- Inscription : 30 janv. 2008 12:09
- Localisation : Lachapelle sous Aubenas (Ardèche)
-
El Niño
- Expert
- Messages : 127
- Inscription : 30 janv. 2008 12:09
- Localisation : Lachapelle sous Aubenas (Ardèche)
Je butte depuis ce matin, c'est incompréhensible !
Quand j'utilise une composition ancienne, ça marche. Lorsque je crée une nouvelle composition à partir de l'ancienne, en ne changeant QUE l'isolant avec la même épaisseur, ce foutu message apparaît ! Là, je craque !
Merci de m'aider, parce que là, je perds un temps fou ! J'ai peut être raté un truc là mais je ne vois pas d'où ça vient !
Quand j'utilise une composition ancienne, ça marche. Lorsque je crée une nouvelle composition à partir de l'ancienne, en ne changeant QUE l'isolant avec la même épaisseur, ce foutu message apparaît ! Là, je craque !
Merci de m'aider, parce que là, je perds un temps fou ! J'ai peut être raté un truc là mais je ne vois pas d'où ça vient !
-
El Niño
- Expert
- Messages : 127
- Inscription : 30 janv. 2008 12:09
- Localisation : Lachapelle sous Aubenas (Ardèche)
-
Renaud
- Administrateur
- Messages : 1149
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
Désolé pour la réponse tardive.
Un matériaux est considéré comme isolant si son lambda est inférieur à 0.12.
Pour les parois internes vous n'avez droit qu'a une seule série d'isolant consécutif, pour les parois externes, vous avez droit à deux séries.
Il peut y avoir autant d'isolant qu'on veut dans une série, l'essentiels est qu'ils se touchent.
N'hésitez pas à m'appeler quand vous êtes bloqués.
Meilleures salutations
Un matériaux est considéré comme isolant si son lambda est inférieur à 0.12.
Pour les parois internes vous n'avez droit qu'a une seule série d'isolant consécutif, pour les parois externes, vous avez droit à deux séries.
Il peut y avoir autant d'isolant qu'on veut dans une série, l'essentiels est qu'ils se touchent.
N'hésitez pas à m'appeler quand vous êtes bloqués.
Meilleures salutations
Renaud Mikolášek