Bonjour,

Qu'est-ce qui se passe lors du calcul STD, si on affecte à une zone un scénario de niveau d'éclairement et un équipement d'éclairage, mais sans lancer de calcul de l'éclairage naturel ?
Est-ce que l'éclairage naturel est considéré à zéro toute l'année ?

Merci,
Sobriété avant, Efficacité ensuite, Renouvelables enfin
(Environnement : avant, pendant, après)

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Eclairage naturel sans calcul du FLJ

Message par Régis » 12 juin 2013 12:05

Bonjour,

Dans ce cas, le visuel graphique de l'éclairement naturel n'est pas disponible, l'éclairement artificiel n'est pas calculé et les puissances dissipées liées à cet éclairage ne seront pas prises en compte. Il faut alors prendre en compte les puissance dissipée manuellement via le scénario des puissances dissipées.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Nico.Naud
Gourou
Messages : 443
Inscription : 09 sept. 2008 11:54

Re: Eclairage naturel sans calcul du FLJ

Message par Nico.Naud » 12 juin 2013 12:50

Merci pour cette réponse rapide.
Je suggèrerais de plutôt faire comme suit :
Si le FLJ n'est pas calculé dans un local, mais qu'il possède un scénario de niveau d'éclairement et un équipement d'éclairage, prendre en compte la puissance max de l'équipement d'éclairage installé, mais seulement durant les plages où le scénario de niveau d'éclairement est non nul.
L'avantage, c'est que ça permettrait d'avoir une première approche du confort d'été, en surestimant certes les apports internes liés à l'éclairage, mais sans devoir lancer un calcul d'éclairement qui est parfois long.
Sobriété avant, Efficacité ensuite, Renouvelables enfin
(Environnement : avant, pendant, après)

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Eclairage naturel sans calcul du FLJ

Message par Régis » 12 juin 2013 13:07

Ce mode de fonctionnement est transitoire puisqu'il est destiné à être amélioré.
Je transmet cette remarque aux développeurs informatique pour voir la faisabilité de cette remarque dans la version transitoire actuelle.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr