Bonjour,
comme beaucoup, la gestion de la ventilation n'est pas forcément simple à gérer avec souvent des problèmes de convergences. Prenons un exemple simple
J'ai 4 zones thermiques:
- 3 pièces (1 grande + 2 petites) séparées par des ouvertures (600m3)
- 1 bloc sanitaire (2wc+1sde)
Les 3 grandes pièces sont gérées via une VMC DF-rdt 75% de 900m3/h
Le bloc sanitaire est géré via une VMC SF en extraction pure 3x30m3/h
Dans les 3 grandes pièces il y a pour chacune d'elle une entrée d'air 1x30m3
J'aimerais savoir quelle est la meilleure stratégie pour simuler cette configuration.
Pour ma part, j'ai opté pour la suivante:
- 3 grandes pièces : scénario ventilation externe controlable: (900*(1-0.75))/600 = 0.37 vol/h
scénario de renouvellement de 0.37 vol/h prenant en compte le rdt de la VMC
- 3 grandes pièces : scénario ventilation externe non controlable: +30m3/h par pièce
- Rajout d'un scénario de ventilation interne forcée répartit comme indiqué dans le shéma en rouge:
https://www.dropbox.com/s/q56ohxf7bkosc4y/Dessin2.pdf
A cela j'ajoute le taux de renouvellement correspondent aux infiltrations du bâtiment.
L'équilibre global des débits est bon, le transfert entre pièce cohérent.
Je n'ai pas indiqué d'extraction car tout ce qui rentre en débit dans une zone en plus est forcément évacué comme indiqué dans le manuel.
J'ai volontairement pris un cas simple et je n'ai pas de problème de convergence dans ce cas. Mais quand on a quelques pièces de plus pour un projet un peu plus complexe, ca se gate.... Dans ce cas, quelle est la meilleure démarche ?
Il faut peut-être tout gérer en débit d'insuflation avec indication du rendement de la vmc plutôt qu'en équivalent global de renouvellement ?
Merci de votre retour.
Jacques
Exemple de configuration VMC DF+VMC SF
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Jacalouest
- Spécialiste
- Messages : 67
- Inscription : 12 avr. 2010 09:15
- Localisation : Rennes (35)
Exemple de configuration VMC DF+VMC SF
GAUTIER Jacques
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5738
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Exemple de configuration VMC DF+VMC SF
Bonjour,
Ce que vous avez fait est cohérent.
Concernant les problèmes de convergence, je vous invite à lire ce qui est indiqué ici dans le manuel.
Cordialement.
Ce que vous avez fait est cohérent.
Concernant les problèmes de convergence, je vous invite à lire ce qui est indiqué ici dans le manuel.
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES