Moyenne surchauffe max et Tmax

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2741
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Moyenne surchauffe max et Tmax

Message par olivir » 14 juin 2013 09:39

Bonjour,

Discrètement, l'indice "Moyenne surchauffe max" a disparu avec les nouvelles versions de P+C. Peut-on retrouver quelque part cette information sans calcul (pour comparer à un vieux projet) ?

Cet indice concernait-il bien une période d'occupation ? L'indice Tmax lui ne prend pas en compte l'occupation si ?

Les histogrammes permettent de retrouver la température max. en période d'occupation mais au degré près, peut-on trouver ailleurs cette information ?
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Moyenne surchauffe max et Tmax

Message par Régis » 03 juil. 2013 11:35

Bonjour Olivir,
olivir a écrit :l'indice "Moyenne surchauffe max" a disparu avec les nouvelles versions de P+C. Peut-on retrouver quelque part cette information sans calcul (pour comparer à un vieux projet) ?
Non, cette valeur n'est désormais plus disponible.
olivir a écrit :Cet indice concernait-il bien une période d'occupation ? L'indice Tmax lui ne prend pas en compte l'occupation si ?
Oui, c'est ça.
olivir a écrit :Les histogrammes permettent de retrouver la température max. en période d'occupation mais au degré près, peut-on trouver ailleurs cette information ?
Non, elle n'est disponible que là.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES