Bonjour,
Je suis en train de modéliser un bâtiment dont le toit se prolonge en un préau qui a une forme triangulaire. J'ai modélisé ce préau dans alcyone.
Une partie de ce préau est vitré, où puis-je définir ce vitrage sachant que la préau n'apparaît pas dans la partie multizone de C+P (il n'est rattaché à aucune pièce) ?
Merci,
Arnaud
Préau vitré
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Arno
- Membre
- Messages : 8
- Inscription : 02 janv. 2008 14:09
- Localisation : Paris (Gif-sur-Yvette)
-
Renaud
- Administrateur
- Messages : 1149
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
Pleiades+comfie ne peuvent pas prendre en compte ce vitrage s'il n'est pas une zone.
Soit vous définissez ce préau comme une zone très ventilée et vous devrez alors utiliser l'astuce de la double-peau décrite dans le manuel.
Soit vous rajoutez une légère occultation aux vitrages de votre bâtiment qui sont influencé par le vitrage du préau afin de diminuer le facteur solaire.
Soit vous négligez ce vitrage.
Meilleures salutations
Soit vous définissez ce préau comme une zone très ventilée et vous devrez alors utiliser l'astuce de la double-peau décrite dans le manuel.
Soit vous rajoutez une légère occultation aux vitrages de votre bâtiment qui sont influencé par le vitrage du préau afin de diminuer le facteur solaire.
Soit vous négligez ce vitrage.
Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
-
Arno
- Membre
- Messages : 8
- Inscription : 02 janv. 2008 14:09
- Localisation : Paris (Gif-sur-Yvette)