Bonjour,

Je travaille actuellement sur un projet (RT2012) pour lequel un puits canadien est lié à la double flux. Je crois avoir compris qu'il faut rentrer le puits via l'onglet STD.

L'outil de création me pose quelques problèmes :
Que défini le terme "Nappes" ?
Est il possible de saisir quelque part les tubes utilisés ? Ou doit on se servir exclusivement des choix proposés de base ?

Cordialement,
Louis Charlot.

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1149
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies

Re: Puits climatique.

Message par Renaud » 25 juin 2013 10:24

Bonjour,

Non, la saisie du puits climatique en STD ne sert qu'a la STD.
Pour mettre un puits climatique en RT2012, dans l'arborescence, faite un clic droit sur une zone puis cliquez sur "Puis climatique".
Ensuite, dans votre équipement de ventilation, vous devez lier le puits à la ventilation.

Meilleures salutations.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Louis C
Membre
Messages : 8
Inscription : 21 mai 2013 10:38

Re: Puits climatique.

Message par Louis C » 25 juin 2013 10:54

Ok, merci bien.

J'utilise le logiciel pour la STD aussi. Les réponses à mes deux questions m’intéressent donc quand même, même si c'est pour plus tard.

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1149
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies

Re: Puits climatique.

Message par Renaud » 25 juin 2013 14:05

Alors, une nappe est un "peigne" de tuyau à une certaine profondeur.
Avoir plusieurs nappes correspond au fait d'avoir plusieurs peignes à différentes profondeurs.

Vous n’êtes pas obligé d'utiliser les tubes fournis, mais dans ce cas, il vous faut remplir toutes les caractéristiques qui apparaissent sous le choix du tube.

Meilleures salutations.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20