Message par DME INGENIERIE » 16 juil. 2013 08:43

Une erreur apparait depuis 2 ou 3 jours dans le lancement des calculs RT2012.
Le calcul se passe bien, les résultats sont "normaux", mais nous ne pouvons éditer les documents de sortie (récap, attestation, xml) :
"L'origine de l'isolant de la composition (...) n'a pas été défini. La fiche ne sera pas disponible"

Pourtant les infos "coffre" et "volet RT" sont bien renseignées dans la bibliothèque.

Merci de transmettre la solution provisoire qui m'a été donnée en attente de correction du bug sur une prochaine version.
Frédéric VIDAL
DME INGENIERIE

-----------------------
contact@dme-ing.fr
06 16 34 16 62
http://www.dme-ing.fr

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1149
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies

Re: Origine des données d'isolant des compositions

Message par Renaud » 16 juil. 2013 08:58

Bonjour,

Le temps que nous fassions une mise à jour pour ajouter la saisie des données complémentaires, il y a quand même moyen d'accéder à la fiche malgré le message d'avertissement.
Pour cela, allez dans "Mes données Pleiades+Comfie", puis dans "Résultats Comfie", puis dans le dossier correspondant à la variante de votre projet.
Effacez le fichier "FI". La fiche sera alors disponible.

Meilleures salutations.