intéraction entre zone avec une paroi ignorée

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Fabrice33
Novice
Messages : 1
Inscription : 05 juil. 2013 11:08

intéraction entre zone avec une paroi ignorée

Message par Fabrice33 » 21 juil. 2013 21:45

Bonjour,
Je souhaite vérifier que dans une cuisine professionnelle, la chaleur dégagée par les appareils de cuisson est suffisamment évacuée par les hottes (compensées par soufflage) afin que la température du local soit raisonnable. Afin de prendre en compte le gradient de température entre l'air aspiré et l'air de la cuisine (où sont les personnes), je définis une zone dans laquelle les apports de chaleur et la ventilation sont saisis. Cette zone est au milieu de la cuisine, celle-ci étant définie comme une autre zone. Les parois entre la zone de dégagement de chaleur et la zone cuisine qui l'entoure sont définies comme ignorées.
Je voudrais savoir si cette modélisation vous semble correcte. Je ne sais en effet pas comment Pléiades traite une paroi ignorée du point de vue des interactions entre les 2 zones. Comment les transferts (masse, énergie) sont-ils modélisés ?
Merci.

Nico.Naud
Gourou
Messages : 443
Inscription : 09 sept. 2008 11:54

Message par Nico.Naud » 22 juil. 2013 08:02

Bonjour,

Attention, une paroi ignorée par Alcyone ne sera pas exportée du tout dans P+C, ce qui signifie qu'aucun échange ne sera pris en compte :
- Pas de transmission thermique à travers la paroi (qui n'existera pas)
- Pas de modélisation automatique des flux aérauliques

Les échanges thermiques entre les deux pièces doivent alors être modélisés par une ventilation interne :
- Si la différence de pression entre les 2 zones est faible et que l'ouverture possède des dimensions comparables à celles d'une porte, modéliser par une ouverture de porte à 100% (porte aux dimensions de l'ouverture)
- Si le gradient de pression est important, modéliser une ventilation forcée (aux heures de fonctionnement, dans votre cas)

Nota Bene : Si l'ouverture entre les 2 pièces est très grande, l'algorithme utilisé pour l'ouverture de porte n'est plus valable, la modélisation sera donc très approximative. On touche là aux limites actuelles du logiciel et il faudra patienter jusqu'au futur module de ventilation naturelle... Tant attendu de tous :wink:.
Sobriété avant, Efficacité ensuite, Renouvelables enfin
(Environnement : avant, pendant, après)

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 881
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies

Re: intéraction entre zone avec une paroi ignorée

Message par Ludovic_B » 22 juil. 2013 08:34

Je n'ai rien à rajouter à cette explication de la part d'Izuba...
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 934
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re:

Message par Stephane_T » 24 juil. 2013 08:20

Nico.Naud a écrit : Nota Bene : [...] On touche là aux limites actuelles du logiciel et il faudra patienter jusqu'au futur module de ventilation naturelle... Tant attendu de tous :wink:.
:arrow: Pour le nouveau module, la question des grandes ouvertures se pose encore, en particulier, pour les ouvertures horizontales (cas de deux zones pour un même volume, par exemple pour une mezzanine) mais aussi pour les atriums ou les préaux, qui correspondent à des volumes non fermés.

Plus l'ouverture est grande et moins c'est facile à modéliser.