Calcul Puissance de chauffe

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

vsial
Expert
Messages : 245
Inscription : 26 déc. 2010 15:41

Calcul Puissance de chauffe

Message par vsial » 26 juil. 2013 15:28

Bonjour,
J'applique la méthode Pléiades pour connaître la puissance de chauffe dont j'ai besoin.
Ma question est la suivante:
Pourquoi ma puissance obtenue est plus faible quand on a une consigne fixe sur l'année (par exemple 19°C) qu'avec une consigne avec 2 températures (19°C en journée et 16° la nuit) ?
La température que j'ajoute (16°C) est plus faible, je m'attendais donc au final à avoir une puissance de chauffe un peu plus faible, mais je me retrouve avec une puissance bien supérieur.
Merci.

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2741
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Re: Calcul Puissance de chauffe

Message par olivir » 26 juil. 2013 15:35

Bonjour,

C'est dû à votre relance de 16 à 19°C. P+C va réchauffer toutes vos masses thermiques au plus vite et pour cela, il faut beaucoup de puissance. Jetez un œil à vos graphiques de puissance, ce sera plus clair ;)
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

vsial
Expert
Messages : 245
Inscription : 26 déc. 2010 15:41

Re: Calcul Puissance de chauffe

Message par vsial » 26 juil. 2013 16:57

Merci.
En effet, il y a une certaine puissance pour atteindre 16°C puis une puissance additionnelle pour attendre 19°C qui est relativement importante.
La puissance obtenue à partir d'une température de base extérieure et d'une température constante (par exemple 19°C) est bien différente des appels de puissance que l'on voit ensuite avec les scenarii, qui en fait ne sont pas très réalistes, car ils sont très rapides.
Du coup, on ne peut pas trop se baser sur ces puissances, c'est ça ?

Vincent.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5738
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Calcul Puissance de chauffe

Message par Régis » 30 juil. 2013 13:13

Bonjour,

Le logiciel affecte par défaut 0.1kW de puissance par m3 d'air.
Il est cependant possible de forcer la puissance disponible à la valeur souhaitée, cela permet ainsi de limiter la puissance disponible.
Cela se paramètre au niveau de la zone thermique.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES