Bonjour,
J'applique la méthode Pléiades pour connaître la puissance de chauffe dont j'ai besoin.
Ma question est la suivante:
Pourquoi ma puissance obtenue est plus faible quand on a une consigne fixe sur l'année (par exemple 19°C) qu'avec une consigne avec 2 températures (19°C en journée et 16° la nuit) ?
La température que j'ajoute (16°C) est plus faible, je m'attendais donc au final à avoir une puissance de chauffe un peu plus faible, mais je me retrouve avec une puissance bien supérieur.
Merci.
Calcul Puissance de chauffe
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2741
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Re: Calcul Puissance de chauffe
Bonjour,
C'est dû à votre relance de 16 à 19°C. P+C va réchauffer toutes vos masses thermiques au plus vite et pour cela, il faut beaucoup de puissance. Jetez un œil à vos graphiques de puissance, ce sera plus clair
C'est dû à votre relance de 16 à 19°C. P+C va réchauffer toutes vos masses thermiques au plus vite et pour cela, il faut beaucoup de puissance. Jetez un œil à vos graphiques de puissance, ce sera plus clair
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
-
vsial
- Expert
- Messages : 245
- Inscription : 26 déc. 2010 15:41
Re: Calcul Puissance de chauffe
Merci.
En effet, il y a une certaine puissance pour atteindre 16°C puis une puissance additionnelle pour attendre 19°C qui est relativement importante.
La puissance obtenue à partir d'une température de base extérieure et d'une température constante (par exemple 19°C) est bien différente des appels de puissance que l'on voit ensuite avec les scenarii, qui en fait ne sont pas très réalistes, car ils sont très rapides.
Du coup, on ne peut pas trop se baser sur ces puissances, c'est ça ?
Vincent.
En effet, il y a une certaine puissance pour atteindre 16°C puis une puissance additionnelle pour attendre 19°C qui est relativement importante.
La puissance obtenue à partir d'une température de base extérieure et d'une température constante (par exemple 19°C) est bien différente des appels de puissance que l'on voit ensuite avec les scenarii, qui en fait ne sont pas très réalistes, car ils sont très rapides.
Du coup, on ne peut pas trop se baser sur ces puissances, c'est ça ?
Vincent.
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5738
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Calcul Puissance de chauffe
Bonjour,
Le logiciel affecte par défaut 0.1kW de puissance par m3 d'air.
Il est cependant possible de forcer la puissance disponible à la valeur souhaitée, cela permet ainsi de limiter la puissance disponible.
Cela se paramètre au niveau de la zone thermique.
Cordialement.
Le logiciel affecte par défaut 0.1kW de puissance par m3 d'air.
Il est cependant possible de forcer la puissance disponible à la valeur souhaitée, cela permet ainsi de limiter la puissance disponible.
Cela se paramètre au niveau de la zone thermique.
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES