Bonjour,
lorsque je lance ma simulation, le message suivant apparaît : "trop de parois dans une des zones".
Y'a t-il un moyen de savoir quelle zone thermique est visée?
Quelle est la limitation du nombre de parois dans une même zone?
En vous remerciant par avance
Trop de parois dans une des zones
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5740
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Trop de parois dans une des zones
Bonjour,
Il n'y a pas de zone thermique en particulier, il s'agit d'un problème de zone thermique inter-agissant avec d'autres zones thermiques.
Il n'y a pas de limitation que l'on puisse exprimer en terme de nombre de paroi par zone thermique.
Le problème de cette limitation fait inter-agir l'ensemble des paramètres pris en compte qui rendent les calcul trop complexe pour pouvoir être résolu.
Pour résoudre ce problème, je vous invite à lire ce qui est indiqué ici dans le manuel.
Cordialement.
Il n'y a pas de zone thermique en particulier, il s'agit d'un problème de zone thermique inter-agissant avec d'autres zones thermiques.
Il n'y a pas de limitation que l'on puisse exprimer en terme de nombre de paroi par zone thermique.
Le problème de cette limitation fait inter-agir l'ensemble des paramètres pris en compte qui rendent les calcul trop complexe pour pouvoir être résolu.
Pour résoudre ce problème, je vous invite à lire ce qui est indiqué ici dans le manuel.
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5740
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Trop de parois dans une des zones
Bonjour,
Il n'y a pas de moyen de savoir quelle zone thermique est visée.
Je vous demande de m'excuser de cette information erronée.
Cordialement.
Après vérification par les développeurs informatiques, il s'avère qu'il existe bel et bien une limitation de 470 parois par zone thermique.Régis a écrit :Il n'y a pas de limitation que l'on puisse exprimer en terme de nombre de paroi par zone thermique.
Il n'y a pas de moyen de savoir quelle zone thermique est visée.
Je vous demande de m'excuser de cette information erronée.
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES