Bonjour
Etudiant en fin d'études pour un master de thermique du bâtiment, j'utilise régulièrement P&C dans le cadre de STD diverses et variées.
Mais récemment sur un projet de logement durant le calcul de l'inconfort j'ai buter sur un résultat qui pour moi est incompréhensible.
En effet comme vous le voir sur la pièce jointe , le passage en pourcentage entre les pièce nommée chambre et SDB sont différents i.e on obtient pas le même pourcentage pour un nombre d'heure fixé (42h par exemple).
Les deux pièces n'ont que les compositions et le scénarios de chauffage en commun .
Je ne comprends pas comment est calculer le taux d'inconfort. Serait t'il dépendant de l’orientation c.à.d que l'on as une plus grande marge de manœuvre en façade sud?
Cordialement
Résultats sur l'inconfort
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
thibault tarissa
- Novice
- Messages : 2
- Inscription : 07 août 2013 15:39
Résultats sur l'inconfort
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
-
Jonath
- Omniscient
- Messages : 867
- Inscription : 30 janv. 2013 11:02
- Localisation : Chambéry
Re: Résultats sur l'inconfort
Il me semble (quelqu'un pourra confirmer), que le taux d'inconfort est égal au nombre d'heure en occupation avec T° > T°de confort sur le nombre d'heure en occupation total.
Selon vos scénarios d'occupation, il est tout à fait possible d'avoir un taux d'inconfort plus important dans la salle de bain que dans la chambre malgré un nombre d'heure d'inconfort plus grand dans la chambre car dans vos scénarios, vous devez surement avoir beaucoup plus d'heures d'occupation dans la chambre que dans la salle de bain ... (Je sais pas si je suis clair là
)
En gros :
Taux inconfort SDB = H inconfort SDB / H occup SDB
Taux inconfort Chambre = H inconfort Chambre / H occup Chambre
Selon vos scénarios d'occupation, il est tout à fait possible d'avoir un taux d'inconfort plus important dans la salle de bain que dans la chambre malgré un nombre d'heure d'inconfort plus grand dans la chambre car dans vos scénarios, vous devez surement avoir beaucoup plus d'heures d'occupation dans la chambre que dans la salle de bain ... (Je sais pas si je suis clair là
En gros :
Taux inconfort SDB = H inconfort SDB / H occup SDB
Taux inconfort Chambre = H inconfort Chambre / H occup Chambre
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5740
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Résultats sur l'inconfort
Je confirme, c'est bien ça.
C'est indiqué ici dans le manuel.
C'est indiqué ici dans le manuel.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
thibault tarissa
- Novice
- Messages : 2
- Inscription : 07 août 2013 15:39
Re: Résultats sur l'inconfort
Merci j'avais complètement oublier cette relation.