Diagramme de Sankey : je crée de l'énergie

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Avatar de l’utilisateur
Blayac
Expert
Messages : 108
Inscription : 05 déc. 2011 19:03
Localisation : Montpellier

Diagramme de Sankey : je crée de l'énergie

Message par Blayac » 22 août 2013 09:46

Bonjour à tous,

Je viens de faire une simulation d'une maison bien isolée de 100 m² composée d'une seule fenêtre de 1m² face au sud.

Le seul scénario est la température de consigne 17 °C la nuit et 19 °C la journée. (pas de ventilation, pas d'apports internes)
Sur le diagramme de Sankey, il est inscrit 404 kWh d'apports solaires et 829 kWh de gains utiles.
Pour moi les gains utiles sont toujours inférieurs au total des gains.
La question que je me pose est : d'où vient cette énergie en plus ?

Merci
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Vincent BLAYAC
Bureau Etude Thermique - Montpellier
http://consultant-energies.com/

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5738
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Diagramme de Sankey : je crée de l'énergie

Message par Régis » 22 août 2013 10:26

Bonjour,

Pouvez-vous me transmettre la saisie Pleiades correspondante pour analyse ?

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 881
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies

Re: Diagramme de Sankey : je crée de l'énergie

Message par Ludovic_B » 28 août 2013 07:42

Bonjour,
Je n'ai pas regardé votre projet, mais votre "problème" vient du fait que les apports solaires ne prennent en compte que les apports solaires par les vitrages tandis que les gains utiles prennent en compte les apports solaires par les vitrages ET parois opaques (facteurs solaires des parois opaques à travers les coef alpha des des états de surfaces extérieurs.

Pour comprendre ce diagramme, il faut savoir comment les 800kWh de gain utiles sont calculés.
Gains utiles = besoins brut - besoins net.
Les besoins nets et bruts sont calculés en effectuant 2 simulations avec et sans apports gratuits (dont le rayonnement solaire)
Les 400kWh de gains solaires sont calculés en parallèle de la simul et ne prennent en compte que les vitrages (idem à la colonne apports solaire de la synthèse).
Sur des projets "test" mal isolé et avec peu de vitrage, cela crée ce type résultats: plus de gains utiles que d'apports...
Sur des simulations "normales" de bâtiment, on ne constate pas ce problème car les apports solaires par les parois opaques sont minoritaires par rapport au apports par les parois vitrées.
Cordialement,
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

Avatar de l’utilisateur
Blayac
Expert
Messages : 108
Inscription : 05 déc. 2011 19:03
Localisation : Montpellier

Re: Diagramme de Sankey : je crée de l'énergie

Message par Blayac » 20 sept. 2013 11:37

Effectivement, après plusieurs variantes, c'est bien le rayonnement solaire sur les murs qui se transmet à l'intérieur. Le type d'isolant (plus ou moins dense par exemple), son épaisseur et sa position (int ou ext) ont peu d'impact sur le transfert de chaleur.

Dès que l'on met des combles ventilés (à la place du toiture terrasse), le rayonnement solaire est supprimé. Ainsi on remarque l'intérêt des combles ventilés pour diminuer les surchauffes estivales.

Intéressant.

Merci
Vincent BLAYAC
Bureau Etude Thermique - Montpellier
http://consultant-energies.com/