Bonjour,
J'ai une question sur la manière dont sont gérées les consignes de températures en STD avec équipement.
Mon scénario de chauffage est assez simple : 19 °C partout tout le temps.
J'ai un poêle dans le séjour et une pac sur air extrait qui chauffe par bouche de ventilation partout.
Lors d'une simulation sans équipement, je retrouve bien ma température de 19 °C
Lorsque je fais une simulation avec équipement, je retrouve une température plus élevée, et différente suivant les zones :
- 22,3 °C dans le séjour (ratio 90% poele / 10% bouche)
- 21,4 °C dans les autres zones (ratio 40% poele / 60% bouche)
Je me demandais d'où ces températures sortaient ? Est ce que c'est la consigne de 19° majorée des coefficients des émetteurs ? Ce qui explique pourquoi j'ai des températures différentes entre le séjour et les autres zones.
Tout de même, ça me parait super lisse comme courbe de température pour un poêle ...
Gestion des températures
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Jonath
- Omniscient
- Messages : 867
- Inscription : 30 janv. 2013 11:02
- Localisation : Chambéry
Gestion des températures
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
-
Ludovic_B
- Omniscient
- Messages : 881
- Inscription : 09 août 2011 10:13
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Gestion des températures
Effectivement, nous appliquons les coefs de variation temporelles et spatiales définis dans la methode thBCE.
La température résultante est de fait lisse car la méthode ne cherche pas à simuler le fonctionnement supposé du poêle mais à prendre en compte en moyenne la surchauffe générée par le poêle du fait de sa moins bonne régulation et diffusion spatiale.
La température résultante est de fait lisse car la méthode ne cherche pas à simuler le fonctionnement supposé du poêle mais à prendre en compte en moyenne la surchauffe générée par le poêle du fait de sa moins bonne régulation et diffusion spatiale.
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
-
Nico.Naud
- Gourou
- Messages : 443
- Inscription : 09 sept. 2008 11:54
Re: Gestion des températures
Bonjour,
A-t-on la main sur ces coefficients ?
Cdlt,
A-t-on la main sur ces coefficients ?
Cdlt,
Sobriété avant, Efficacité ensuite, Renouvelables enfin
(Environnement : avant, pendant, après)
(Environnement : avant, pendant, après)
-
Ludovic_B
- Omniscient
- Messages : 881
- Inscription : 09 août 2011 10:13
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Gestion des températures
bien sur, il faut définir des émetteurs avec:
- - variation temporelle certifiée (ou justifié en s'assurant que le bouton "pénalisé les équipements non certifié" est décoché)
- variation spatiale personnalisée
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
-
Jonath
- Omniscient
- Messages : 867
- Inscription : 30 janv. 2013 11:02
- Localisation : Chambéry
Re: Gestion des températures
En fait dans mes pièces j'ai à chaque fois 2 émetteurs : poêle et bouche d'insufflation avec des ratios.
Pléiade prend les coef spatio temporel de l’émetteur majoritaire ou il fait un ratio suivant les coefficient que j'ai donné ?
Pléiade prend les coef spatio temporel de l’émetteur majoritaire ou il fait un ratio suivant les coefficient que j'ai donné ?
-
Ludovic_B
- Omniscient
- Messages : 881
- Inscription : 09 août 2011 10:13
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Gestion des températures
Il fait un ratio suivant les coef donnés.
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues