Gestion des températures

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Jonath
Omniscient
Messages : 867
Inscription : 30 janv. 2013 11:02
Localisation : Chambéry

Gestion des températures

Message par Jonath » 28 août 2013 16:37

Bonjour,

J'ai une question sur la manière dont sont gérées les consignes de températures en STD avec équipement.

Mon scénario de chauffage est assez simple : 19 °C partout tout le temps.
J'ai un poêle dans le séjour et une pac sur air extrait qui chauffe par bouche de ventilation partout.

Lors d'une simulation sans équipement, je retrouve bien ma température de 19 °C

Lorsque je fais une simulation avec équipement, je retrouve une température plus élevée, et différente suivant les zones :
- 22,3 °C dans le séjour (ratio 90% poele / 10% bouche)
- 21,4 °C dans les autres zones (ratio 40% poele / 60% bouche)

Je me demandais d'où ces températures sortaient ? Est ce que c'est la consigne de 19° majorée des coefficients des émetteurs ? Ce qui explique pourquoi j'ai des températures différentes entre le séjour et les autres zones.

Tout de même, ça me parait super lisse comme courbe de température pour un poêle ...
Températures.png
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 881
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies

Re: Gestion des températures

Message par Ludovic_B » 29 août 2013 07:28

Effectivement, nous appliquons les coefs de variation temporelles et spatiales définis dans la methode thBCE.
La température résultante est de fait lisse car la méthode ne cherche pas à simuler le fonctionnement supposé du poêle mais à prendre en compte en moyenne la surchauffe générée par le poêle du fait de sa moins bonne régulation et diffusion spatiale.
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

Nico.Naud
Gourou
Messages : 443
Inscription : 09 sept. 2008 11:54

Re: Gestion des températures

Message par Nico.Naud » 29 août 2013 10:42

Bonjour,
A-t-on la main sur ces coefficients ?
Cdlt,
Sobriété avant, Efficacité ensuite, Renouvelables enfin
(Environnement : avant, pendant, après)

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 881
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies

Re: Gestion des températures

Message par Ludovic_B » 29 août 2013 11:17

bien sur, il faut définir des émetteurs avec:
  • - variation temporelle certifiée (ou justifié en s'assurant que le bouton "pénalisé les équipements non certifié" est décoché)
    - variation spatiale personnalisée
Il est alors possible de forcer les valeurs de correction. Ces corrections peuvent être maintenues à zero si vous le souhaitez.
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

Jonath
Omniscient
Messages : 867
Inscription : 30 janv. 2013 11:02
Localisation : Chambéry

Re: Gestion des températures

Message par Jonath » 29 août 2013 11:36

En fait dans mes pièces j'ai à chaque fois 2 émetteurs : poêle et bouche d'insufflation avec des ratios.

Pléiade prend les coef spatio temporel de l’émetteur majoritaire ou il fait un ratio suivant les coefficient que j'ai donné ?
Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 881
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies

Re: Gestion des températures

Message par Ludovic_B » 29 août 2013 13:27

Il fait un ratio suivant les coef donnés.
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues