Plan non analysé ... oui MAIS pourquoi ...?

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Philippe PRP
Novice
Messages : 1
Inscription : 03 sept. 2013 16:28

Plan non analysé ... oui MAIS pourquoi ...?

Message par Philippe PRP » 03 sept. 2013 16:44

Bonjour ,
je viens d'avoir un problème dans Alcyone : " Plan non analysé, vous avez un segment ... "

Mais je ne vois pas ce fameux probleme de segment !!

Y a t'il une méthode pour le trouver ?

Voici un lien pour mes captures d'ecran si necessaire... C'est Dropbox.

https://www.dropbox.com/s/vp2t55a1g8o3k ... egment.rtf

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5738
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Plan non analysé ... oui MAIS pourquoi ...?

Message par Régis » 05 sept. 2013 14:02

Bonjour,

Ce qui pose problème est surligné de rouge.
dans votre cas, on voir apparaitre des contours de pièce, je suspecte donc que les volume ne soient pas bien fermés.
Faite donc un zoom sur votre saisie pour le vérifier.
Les rayures du zonage devraient apparaitre une fois le problème corrigé.
Le rouge des parois devrait disparaitre et le message "plan non analysé" devrait passer en vert en indiquant "Plan analysé".

Si vous ne parvenez pas à corriger ce problème, envoyez votre saisie Alcyone au support technique pour analyse.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES