Bonjour,
Je travaille avec la version 3.3.8.0 de Pléiades. J'ai lancé deux simulations avec des paramètres identiques, à l'exception de l'état de surface des toitures: la première a un état de surface "asphalte" et la deuxième "Couleur lisse blanc".
J'ai plus d'heures d'inconfort(T>28°C) dans les locaux lorsque la toiture est blanche que lorsque la toiture est noire.
Je ne comprends pas ces résultats?
Pourriez-vous me donner des explications?
merci,

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 881
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies

Re: Etat de surface

Message par Ludovic_B » 17 sept. 2013 07:18

Bonjour,
Vérifier bien qu'il s'agisse du seul paramètre modifié entre les 2 simulations. Pour cela, utilisez le "comparateur" dans les "sorties" de la STD.
Si vous ne déceler pas d'autres modifs, envoyez nous les 2 simulations pour analyse. (ré-explicitez dans ce cas le pb).
Cordialement,