Autonomie en éclairage

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2741
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Autonomie en éclairage

Message par olivir » 25 sept. 2013 15:45

Bonjour,

Lors du calcul d'autonomie, quel est le type de ciel utilisé ?

À noter que si on passe en rendu surface pleine, Alcyone déclenche des bugs d'affichage : les sphères deviennent carrés et la légende grossit.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 881
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies

Re: Autonomie en éclairage

Message par Ludovic_B » 26 sept. 2013 07:37

Salut,
C'est noté pour le bug d'affichage...
Concernant l'autonomie, elle n'est pas calculé avec "1 ciel" mais sur la base du fichier météo utilisé dans la simulation avec les rayonnements directs et diffus horaires.
Le calcul d'autonomie fait la synthèse des résultats horaires en éclairement naturel issus d'Enelight (radiance) par rapport au scénario de besoin horaire défini par l'utilisateur.
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues