Bonjour,
Dans le cadre d'une STD de logements traversants (projet au Maroc), je dois intégrer une ventilation naturelle par ouvertures des fenêtres seulement (aucune ventilation mécanique).
Je vois qu'il existe un onglet "Aération" dans le menu "Ventilations (RT)" dans la dernière version de Pléiades, mais je ne comprend pas comment l'utiliser.
Pouvez-vous svp me venir en aide?
Y-a-t-il une méthode différente?
Etant la seule ventilation des logements, je cherche une solution la plus réaliste possible.
La Maîtrise d'Ouvrage donnera aux futurs locataires des consignes précises quant à la fréquence d'ouverture des fenêtres afin d'assurer à la fois le renouvellement d'air hygiénique (environ 0.5vol/h) et un rafraîchissement naturel en été.
Info en ma possession :
Le cahier des charges que je dois suivre indique "Si le débit d’air par ventilation naturelle doit être estimé, il ne pourra excéder 3.5 vol/h en cas de logement traversant".
Aucun scénario associé ne m'est imposé.
Merci d'avance.
Aération - ouvertures des fenetres
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 934
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Aération - ouvertures des fenetres
Cher utilisateur de Pléiades + COMFIE,VLE a écrit :Dans le cadre d'une STD de logements traversants (projet au Maroc), je dois intégrer une ventilation naturelle par ouvertures des fenêtres seulement (aucune ventilation mécanique).
Je vois qu'il existe un onglet "Aération" dans le menu "Ventilations (RT)" dans la dernière version de Pléiades, mais je ne comprend pas comment l'utiliser.
Vous ne pouvez pas appliquer une ventilation RT pour réaliser une STD. Pour éviter la confusion, vous pouvez désactiver l'affichage de l'interface RT dans le menu Affichage.
Pour répondre à votre problématique, il n'y a - pour l'instant - pas d'autre solution que celle consistante à fournir les débits d'air que vous obtiendriez à travers des fenêtres ouvertes. Évidemment, il est très délicat d'évaluer ces débits puisqu'ils sont liés à la fois au scénario d'ouverture des fenêtres, aux dimensions des fenêtres, aux conditions de pression extérieures (vent, orientation, protection), à la complexité du parcours de l'air dans le bâtiment.
Une évolution de COMFIE est en cours pour calculer les pressions et débits d'air en fonction de tous ces paramètres mais elle n'est encore ni interfacée, ni complète, ni validée.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5738
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Aération - ouvertures des fenetres
Bonjour,
En complément :
En STD, les débits de ventilation induit par l'ouverture des menuiseries devra être fixé via une ventilation externe (affectation des scénario décrite ici et ici dans le manuel).
Cordialement.
En complément :
En STD, les débits de ventilation induit par l'ouverture des menuiseries devra être fixé via une ventilation externe (affectation des scénario décrite ici et ici dans le manuel).
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 934
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Aération - ouvertures des fenetres
A la rigueur, pour une ventilation traversante, ça peut aussi requérir la description de ventilations internes...
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES