petite question pour laquelle je n'ai pas retrouvé de réponse ou de validation dans les topics précédents :
j'aurai aimé validation de mes hypothèses pour simuler différentes protections solaires :
- pour des films solaires : on modiife le facteur solaire du vitrage
- pour des stores extérieurs type tissus : on intègre un scénario d'occultation et le pourcentage d'occultation correspond à (1-facteur solaire) et on ajoute une résistance thermique additionnelle (laquelle?).
- pour des stores intérieurs type tissus : on laisse sans modif du facteur solaire et sans occultation?? l'energie passe de tout de façon à travers le vitrage, mais comment simuler la surchauffe entre le store et le vitrage?
- pour des casquettes pleines / pas de problème pléiades intègre la fonction
- pour des casquettes ajourées, on ne peut pas créer de scénario annuel dans lequel on fait varier le % d'opacité?
- pour des protections extérieures par lames filantes (horizontales, verticales ou inclinées). on crée un scénario d'occultation annuel dans lequel on fait varier le % d'occultation en fonction de l'année : à calculer en fonction de l'inclinaison du soleil
protection solaire
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
jbcompin
- Spécialiste
- Messages : 55
- Inscription : 03 déc. 2007 12:14
- Localisation : Alsace
-
Renaud
- Administrateur
- Messages : 1149
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
Re: protection solaire
Bonjour,
- pour des films solaires : on modiife le facteur solaire du vitrage
Oui, c'est une solution.
- pour des stores extérieurs type tissus : on intègre un scénario d'occultation et le pourcentage d'occultation correspond à (1-facteur solaire) et on ajoute une résistance thermique additionnelle (laquelle?).
Quand vous dites (1-facteur solaire), de quel facteur solaire parlez vous ? Vitrage+occultation ? Occultation seule ?
En fait l'occultation correspond à une diminution des apports solaires avant d'arriver sur le vitrage.
Il ne faut pas rajouter de résistance thermique additionnelle dans ce cas là. La résistance thermique additionnelle correspond au surplus d'isolant que procure un volet par exemple quand il est totalement fermé (cette valeur ne sera d'ailleurs pris en compte uniquement si le % d'occultation est à 100).
- pour des stores intérieurs type tissus : on laisse sans modif du facteur solaire et sans occultation?? l'energie passe de tout de façon à travers le vitrage, mais comment simuler la surchauffe entre le store et le vitrage?
En général, pour les stores intérieurs, on divise l'efficacité par deux, c'est à dire qu'on divise l'occultation par deux.
- pour des casquettes pleines / pas de problème pléiades intègre la fonction
Oui
- pour des casquettes ajourées, on ne peut pas créer de scénario annuel dans lequel on fait varier le % d'opacité?
Pour l'instant non, mais c'est prévu.
- pour des protections extérieures par lames filantes (horizontales, verticales ou inclinées). on crée un scénario d'occultation annuel dans lequel on fait varier le % d'occultation en fonction de l'année : à calculer en fonction de l'inclinaison du soleil.
Non, référez vous plutôt au manuel qui explique comment les prendre en compte d'une bien meilleure manière que celle que vous décrivez (dans la section question fréquente).
Meilleures salutations
- pour des films solaires : on modiife le facteur solaire du vitrage
Oui, c'est une solution.
- pour des stores extérieurs type tissus : on intègre un scénario d'occultation et le pourcentage d'occultation correspond à (1-facteur solaire) et on ajoute une résistance thermique additionnelle (laquelle?).
Quand vous dites (1-facteur solaire), de quel facteur solaire parlez vous ? Vitrage+occultation ? Occultation seule ?
En fait l'occultation correspond à une diminution des apports solaires avant d'arriver sur le vitrage.
Il ne faut pas rajouter de résistance thermique additionnelle dans ce cas là. La résistance thermique additionnelle correspond au surplus d'isolant que procure un volet par exemple quand il est totalement fermé (cette valeur ne sera d'ailleurs pris en compte uniquement si le % d'occultation est à 100).
- pour des stores intérieurs type tissus : on laisse sans modif du facteur solaire et sans occultation?? l'energie passe de tout de façon à travers le vitrage, mais comment simuler la surchauffe entre le store et le vitrage?
En général, pour les stores intérieurs, on divise l'efficacité par deux, c'est à dire qu'on divise l'occultation par deux.
- pour des casquettes pleines / pas de problème pléiades intègre la fonction
Oui
- pour des casquettes ajourées, on ne peut pas créer de scénario annuel dans lequel on fait varier le % d'opacité?
Pour l'instant non, mais c'est prévu.
- pour des protections extérieures par lames filantes (horizontales, verticales ou inclinées). on crée un scénario d'occultation annuel dans lequel on fait varier le % d'occultation en fonction de l'année : à calculer en fonction de l'inclinaison du soleil.
Non, référez vous plutôt au manuel qui explique comment les prendre en compte d'une bien meilleure manière que celle que vous décrivez (dans la section question fréquente).
Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
-
jbcompin
- Spécialiste
- Messages : 55
- Inscription : 03 déc. 2007 12:14
- Localisation : Alsace
ok merci
par contre pour la protection par lames filantes inclinées décrite dans le manuel, l'échange de toute une partie du vitrage n'est pas prise en compte :
si je comprend bien le fonctionnement, au lieu de créer plusieurs lames, on fait comme s'il n'y avait qu'une seule casquette avec un vitrage plus large. Par contre cette solution dans laquelle on prend comme hauteur (H-h) n'intègre pas la partie h du vitrage.
Il faudrait donc créer en plus un vitrage avec pour dimensions hxLxn avec 100% d'occultation pour simuler également l'échange qui se fait dans la partie non occultée.
pour les stores extérieus, j'applique un pourcentage d'occulation égal à 1-facteur solaire du store seul.
par contre pour la protection par lames filantes inclinées décrite dans le manuel, l'échange de toute une partie du vitrage n'est pas prise en compte :
si je comprend bien le fonctionnement, au lieu de créer plusieurs lames, on fait comme s'il n'y avait qu'une seule casquette avec un vitrage plus large. Par contre cette solution dans laquelle on prend comme hauteur (H-h) n'intègre pas la partie h du vitrage.
Il faudrait donc créer en plus un vitrage avec pour dimensions hxLxn avec 100% d'occultation pour simuler également l'échange qui se fait dans la partie non occultée.
pour les stores extérieus, j'applique un pourcentage d'occulation égal à 1-facteur solaire du store seul.
-
Renaud
- Administrateur
- Messages : 1149
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
Oui, vous pouvez aussi le faire avec une porte.jbcompin a écrit :Il faudrait donc créer en plus un vitrage avec pour dimensions hxLxn avec 100% d'occultation pour simuler également l'échange qui se fait dans la partie non occultée.
C'est ça.pour les stores extérieus, j'applique un pourcentage d'occulation égal à 1-facteur solaire du store seul.
Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
-
Arnault
- Expert
- Messages : 136
- Inscription : 14 avr. 2008 19:56
- Localisation : Poitiers
Je me permet d'utiliser ce post intéressant sur les protections solaires pour proposer une amélioration :
la possibilité de contrôler l'occultation en fonction de l'ensoleillement et/ou la température intérieure et/ou la température extérieure
la possibilité de contrôler l'occultation en fonction de l'ensoleillement et/ou la température intérieure et/ou la température extérieure
Arnault Leroy
EcoAbita - Poitiers
Forum I3ER (Ingénierie de l'Efficacité Energétique et des Energies Renouvelables)
EcoAbita - Poitiers
Forum I3ER (Ingénierie de l'Efficacité Energétique et des Energies Renouvelables)
-
Renaud
- Administrateur
- Messages : 1149
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
En fonction de l'ensoleillement, c'est concevable.
En revanche, ce serait très compliqué pour le faire en fonction de la température car la météo est pré-calculée avant la simulation.
Meilleures salutations.
En revanche, ce serait très compliqué pour le faire en fonction de la température car la météo est pré-calculée avant la simulation.
Meilleures salutations.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20