protection solaire

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Avatar de l’utilisateur
jbcompin
Spécialiste
Messages : 55
Inscription : 03 déc. 2007 12:14
Localisation : Alsace

protection solaire

Message par jbcompin » 08 avr. 2008 12:50

petite question pour laquelle je n'ai pas retrouvé de réponse ou de validation dans les topics précédents :

j'aurai aimé validation de mes hypothèses pour simuler différentes protections solaires :
- pour des films solaires : on modiife le facteur solaire du vitrage
- pour des stores extérieurs type tissus : on intègre un scénario d'occultation et le pourcentage d'occultation correspond à (1-facteur solaire) et on ajoute une résistance thermique additionnelle (laquelle?).
- pour des stores intérieurs type tissus : on laisse sans modif du facteur solaire et sans occultation?? l'energie passe de tout de façon à travers le vitrage, mais comment simuler la surchauffe entre le store et le vitrage?
- pour des casquettes pleines / pas de problème pléiades intègre la fonction
- pour des casquettes ajourées, on ne peut pas créer de scénario annuel dans lequel on fait varier le % d'opacité?
- pour des protections extérieures par lames filantes (horizontales, verticales ou inclinées). on crée un scénario d'occultation annuel dans lequel on fait varier le % d'occultation en fonction de l'année : à calculer en fonction de l'inclinaison du soleil

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1149
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies

Re: protection solaire

Message par Renaud » 09 avr. 2008 11:29

Bonjour,

- pour des films solaires : on modiife le facteur solaire du vitrage

Oui, c'est une solution.

- pour des stores extérieurs type tissus : on intègre un scénario d'occultation et le pourcentage d'occultation correspond à (1-facteur solaire) et on ajoute une résistance thermique additionnelle (laquelle?).

Quand vous dites (1-facteur solaire), de quel facteur solaire parlez vous ? Vitrage+occultation ? Occultation seule ?
En fait l'occultation correspond à une diminution des apports solaires avant d'arriver sur le vitrage.

Il ne faut pas rajouter de résistance thermique additionnelle dans ce cas là. La résistance thermique additionnelle correspond au surplus d'isolant que procure un volet par exemple quand il est totalement fermé (cette valeur ne sera d'ailleurs pris en compte uniquement si le % d'occultation est à 100).


- pour des stores intérieurs type tissus : on laisse sans modif du facteur solaire et sans occultation?? l'energie passe de tout de façon à travers le vitrage, mais comment simuler la surchauffe entre le store et le vitrage?

En général, pour les stores intérieurs, on divise l'efficacité par deux, c'est à dire qu'on divise l'occultation par deux.

- pour des casquettes pleines / pas de problème pléiades intègre la fonction

Oui


- pour des casquettes ajourées, on ne peut pas créer de scénario annuel dans lequel on fait varier le % d'opacité?

Pour l'instant non, mais c'est prévu.

- pour des protections extérieures par lames filantes (horizontales, verticales ou inclinées). on crée un scénario d'occultation annuel dans lequel on fait varier le % d'occultation en fonction de l'année : à calculer en fonction de l'inclinaison du soleil.

Non, référez vous plutôt au manuel qui explique comment les prendre en compte d'une bien meilleure manière que celle que vous décrivez (dans la section question fréquente).

Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Avatar de l’utilisateur
jbcompin
Spécialiste
Messages : 55
Inscription : 03 déc. 2007 12:14
Localisation : Alsace

Message par jbcompin » 09 avr. 2008 13:29

ok merci

par contre pour la protection par lames filantes inclinées décrite dans le manuel, l'échange de toute une partie du vitrage n'est pas prise en compte :
si je comprend bien le fonctionnement, au lieu de créer plusieurs lames, on fait comme s'il n'y avait qu'une seule casquette avec un vitrage plus large. Par contre cette solution dans laquelle on prend comme hauteur (H-h) n'intègre pas la partie h du vitrage.
Il faudrait donc créer en plus un vitrage avec pour dimensions hxLxn avec 100% d'occultation pour simuler également l'échange qui se fait dans la partie non occultée.

pour les stores extérieus, j'applique un pourcentage d'occulation égal à 1-facteur solaire du store seul.

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1149
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies

Message par Renaud » 11 avr. 2008 11:22

jbcompin a écrit :Il faudrait donc créer en plus un vitrage avec pour dimensions hxLxn avec 100% d'occultation pour simuler également l'échange qui se fait dans la partie non occultée.
Oui, vous pouvez aussi le faire avec une porte.
pour les stores extérieus, j'applique un pourcentage d'occulation égal à 1-facteur solaire du store seul.
C'est ça.

Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Avatar de l’utilisateur
Arnault
Expert
Messages : 136
Inscription : 14 avr. 2008 19:56
Localisation : Poitiers

Message par Arnault » 09 avr. 2009 08:35

Je me permet d'utiliser ce post intéressant sur les protections solaires pour proposer une amélioration :

la possibilité de contrôler l'occultation en fonction de l'ensoleillement et/ou la température intérieure et/ou la température extérieure
Arnault Leroy
EcoAbita - Poitiers
Forum I3ER (Ingénierie de l'Efficacité Energétique et des Energies Renouvelables)

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1149
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies

Message par Renaud » 09 avr. 2009 17:07

En fonction de l'ensoleillement, c'est concevable.
En revanche, ce serait très compliqué pour le faire en fonction de la température car la météo est pré-calculée avant la simulation.

Meilleures salutations.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues