Batterie de chauffe hydraulique + ballon ECS

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Yanish
Novice
Messages : 2
Inscription : 07 août 2013 09:34

Batterie de chauffe hydraulique + ballon ECS

Message par Yanish » 17 oct. 2013 16:48

Bonjour à tous,

J'aurais aimé savoir comment modéliser le système suivant dans le cadre de l'étude thermique d'un petit bâtiment comprenant 12 logements :
Un ballon d'ECS relié à une chaudière (qui chauffe l'eau du ballon) et des batteries de chauffe hydraulique "puisant" la chaleur à partir de ce ballon d'ECS.
En premier lieu j'ai créé un assemblage de générateurs, chauffage+ECS, mais impossible d'y intégrer ma chaudière ("Vous ne pouvez pas définir d'appoint instantané avec le montage de ballon précédent. 'Chaudière' est invalide"). J'ai ensuite décidé de d'intégrer à mon montage uniquement le ballon d'eau chaude (chauffe-eau avec appoint électrique intégré), en faisant attention à bien configurer les onglets "Réseau chaud/froid" et "Réseau ECS". Mais j'obtiens cette fois-ci un Cep de 150...
J'ai ensuite abandonné l'idée de créer un assemblage de générateur, et j'ai créé un générateur avec accumulation. Puis, j'ai indiqué ce générateur avec accumulation comme étant génération des émetteurs et émetteurs ECS (J'ai un émetteur et un émetteur ECS par groupe sachant qu'un groupe contient 11 logements et l'autre 1 seul, est ce correct ?). Cette fois-ci j'ai un Cep de -17.4/65. Cette valeur vous semble-t-elle cohérente?

Merci de votre réponse,

Yanis.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Batterie de chauffe hydraulique + ballon ECS

Message par Régis » 18 oct. 2013 12:48

Bonjour,
Yanish a écrit :omment modéliser le système suivant dans le cadre de l'étude thermique d'un petit bâtiment comprenant 12 logements :
Un ballon d'ECS relié à une chaudière (qui chauffe l'eau du ballon) et des batteries de chauffe hydraulique "puisant" la chaleur à partir de ce ballon d'ECS.
La méthode Th-BCE permet la prise en compte d'un ballon d'accumulation d'ECS et de chauffage que dans le cas des système solaires combinés (voir ici dans le manuel).

Si le ballon stocke fait uniquement de l'accumulation d'ECS, faite attention a bien renseigner cela au niveau du paramétrage correspondant :
accum.jpg
Yanish a écrit :J'ai un émetteur et un émetteur ECS par groupe sachant qu'un groupe contient 11 logements et l'autre 1 seul, est ce correct ?
Oui, c'est correct.
Yanish a écrit :j'ai un Cep de -17.4/65. Cette valeur vous semble-t-elle cohérente?
C'est très bizarre. Pouvez-vous me transmettre la sauvegarde de votre projet pour analyse ?

Cordialement.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr