Eclairage en STD

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

mrod
Membre
Messages : 5
Inscription : 24 sept. 2013 16:29

Eclairage en STD

Message par mrod » 29 oct. 2013 08:36

Bonjour,

Pour un projet je dois simuler un bâtiment afin de donner les consommations par poste mais je n'arrives pas à trouver où entrer mon éclairage (si possible en W/m²). dans la synthèse de résultats la conso éclairage reste égale a 0kWh. J'ai seulement pus intégrer l'éclairage en puissance dissipée. Comment faire? Même si je créé des scénarios d'éclairement (en lux) je n'ai pas trouver où les intégrer à nos zones.

En vous remerciant,

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1149
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies

Re: Eclairage en STD

Message par Renaud » 06 nov. 2013 12:48

Bonjour,

Vous devez affecter les scénarios de besoin dans Alcyone (outil "scénarios"), puis les équipements d'éclairage, et enfin lancer les calculs d'éclairement naturel (toujours dans Alcyone).
Ensuite, vous exportez votre projet dans Pleiades, et vous lancez la simulation. La consommation d'éclairage artificiel sera à ce moment-là calculée.

Meilleures salutations.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

mrod
Membre
Messages : 5
Inscription : 24 sept. 2013 16:29

Re: Eclairage en STD

Message par mrod » 06 nov. 2013 14:31

J'avais bien vus cette possibilité mais ne pouvant pas modifier ensuite sous pleiades je trouvais ça surprenant. Surtout que sous alcyone le module me dit: "il y a eu des erreurs durant le calcul" sans être vraiment explicite.

Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Project variables default values are set.
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Project directories checked and created
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Project file read and all entries values are valid.
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Radiance project file read and validated.
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Glazing materials definitions are created.
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Glazing functional files copied to the materials directory.
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Project units meters
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Threshold distance[m] 0.40
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Nodes density is 0
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Nodes density value is 0.00 nodes/square meter.
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - ***
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Generate mesh for plane E6·2·1·Trait·Eau·1
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Number of nodes that should be generated 9
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Mesh created for reference plane E6·2·1·Trait·Eau·1. Number of nodes 8
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - ***
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Generate mesh for plane E6·1·Chaufferie·1
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Number of nodes that should be generated 9
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Mesh created for reference plane E6·1·Chaufferie·1. Number of nodes 10
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - ***
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Generate mesh for plane D8·1·Local·stockage·matériel·1
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Number of nodes that should be generated 9
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Mesh created for reference plane D8·1·Local·stockage·matériel·1. Number of nodes 10
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - ***
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Generate mesh for plane D1·Salle·d'entrainement·32x19m·DEGT·1
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Number of nodes that should be generated 9
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Generated number of nodes 9
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Mesh created for reference plane D1·Salle·d'entrainement·32x19m·DEGT·1. Number of nodes 9
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - ***
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Generate mesh for plane E6·2·2·Groupe·elect··desenfumage·1
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Number of nodes that should be generated 9
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Generated number of nodes 10
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Mesh created for reference plane E6·2·2·Groupe·elect··desenfumage·1. Number of nodes 10
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - ***
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Generate mesh for plane E5·2·Local·de·stockage·elements·sportifs·1
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Number of nodes that should be generated 9
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Generated number of nodes 12
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Mesh created for reference plane E5·2·Local·de·stockage·elements·sportifs·1. Number of nodes 12
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - ***
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Generate mesh for plane E6·10·Poubelles·centrales·1
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Number of nodes that should be generated 9
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Mesh created for reference plane E6·10·Poubelles·centrales·1. Number of nodes 8
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - ***
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Generate mesh for plane E6·5·1·Transfo·1
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Number of nodes that should be generated 9
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Mesh created for reference plane E6·5·1·Transfo·1. Number of nodes 8
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - ***
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Generate mesh for plane DEGT·A·Accès·salle·1
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Number of nodes that should be generated 9
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Generated number of nodes 10
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Mesh created for reference plane DEGT·A·Accès·salle·1. Number of nodes 10
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - ***
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Generate mesh for plane E6·4·1·TGBT·A·1
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Number of nodes that should be generated 9
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Mesh created for reference plane E6·4·1·TGBT·A·1. Number of nodes 9
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - ***
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Generate mesh for plane E4·1·Entretien·maintenance·1
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Number of nodes that should be generated 9
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Generated number of nodes 8
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Mesh created for reference plane E4·1·Entretien·maintenance·1. Number of nodes 8
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - ***
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Generate mesh for plane E3·bis·bureau·reception·1
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Number of nodes that should be generated 9
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Mesh created for reference plane E3·bis·bureau·reception·1. Number of nodes 8
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - ***
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Generate mesh for plane A1-A3·Plateau·d'evolution·Salle·principale·&·Gradins·amovibles·1
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Number of nodes that should be generated 9
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Generated number of nodes 12
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Mesh created for reference plane A1-A3·Plateau·d'evolution·Salle·principale·&·Gradins·amovibles·1. Number of nodes 12
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - ***
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Generate mesh for plane B12·Loge·collective·1
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Number of nodes that should be generated 9
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Generated number of nodes 10
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Mesh created for reference plane B12·Loge·collective·1. Number of nodes 10
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - ***
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Generate mesh for plane B9·Bureau·prod·1
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Number of nodes that should be generated 9
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Mesh created for reference plane B9·Bureau·prod·1. Number of nodes 10
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - ***
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Generate mesh for plane DEGT·B"·1
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Number of nodes that should be generated 9
Wed Nov 06 14:29:37 2013 - Generated number of nodes 14

alher
Expert
Messages : 133
Inscription : 27 avr. 2010 17:31

Re: Eclairage en STD

Message par alher » 26 nov. 2013 11:04

Bonjour,
J'ai également quelques petits soucis de visualisation de la consommation d'éclairage en STD.
Je réalise la STD d'un gymnase. Au lieu de calculer les puissances dissipées par l'éclairage j'ai affecté des scénarios d'éclairage à mes pièces et affecté les équipements par défaut de l'usage RT qui correspond. Pour faire un test, car je ne me suis pas encore servie de cette fonction.
Etapes suivies:
- affectation des scénarios et des équipement dans alcyone
Multisport.png
- calcul d'éclairage dans alcyone
- simulation simple
Dans l'onglet synthèse, ma colonne conso d'éclairage reste vide.
Multisport_ColonneEclairage.png
J'ai relancé la simulation avec équipement, ma colonne est toujours vide.
J'ai parcouru l'aide et n'ai pas trouvé de réponse.. J'ai peut-être oublié d'effectuer une étape.

Merci par avance pour votre réponse.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 934
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Eclairage en STD

Message par Stephane_T » 27 nov. 2013 09:35

mrod a écrit :Bonjour,

Pour un projet je dois simuler un bâtiment afin de donner les consommations par poste mais je n'arrives pas à trouver où entrer mon éclairage (si possible en W/m²). dans la synthèse de résultats la conso éclairage reste égale a 0kWh. J'ai seulement pus intégrer l'éclairage en puissance dissipée. Comment faire? Même si je créé des scénarios d'éclairement (en lux) je n'ai pas trouver où les intégrer à nos zones.

En vous remerciant,
Pour associer une consigne d'éclairement ou un équipement d'éclairage à une pièce dans Pleiades, il faut ouvrir la fenêtre "Caractéristiques des pièces" en cliquant sur l'icône Image à gauche d'une pièce dans l'onglet Bâtiment/Pièces et contacts.
Voir la page du manuel correspondante.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 934
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Eclairage en STD

Message par Stephane_T » 27 nov. 2013 09:44

alher a écrit : J'ai relancé la simulation avec équipement, ma colonne est toujours vide.
J'ai parcouru l'aide et n'ai pas trouvé de réponse.. J'ai peut-être oublié d'effectuer une étape.
Le calcul de la consommation d'éclairage artificiel n'est pas lié au calcul avec équipements.
Pour l'activer, il faut cocher la case "Utiliser l'éclairage naturel pour calculer l'éclairage artificiel" qui se trouver sur l'onglet STD Comfie/Simulation/Lancer la simulation.

Image

Voir la page du manuel correspondante.

Cette case n'est accessible que lorsqu'un calcul d'éclairement naturel a été importé depuis Alcyone.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

alher
Expert
Messages : 133
Inscription : 27 avr. 2010 17:31

Re: Eclairage en STD

Message par alher » 27 nov. 2013 15:08

Bonjour,
J'ai bien effectué un calcul de l'éclairage naturel dans Alcyone (calcul rapide), j'ai également coché la case pour la simulation .
Mes pièces ont bien un équipement attribué avec un scénario: la demande va de 250 à 500 lux.
Il est vrai que mon gymnase est largement vitré, mais tout de même, à 22h en hiver je devrais avoir des consommations d'éclairage.

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2741
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Re: Eclairage en STD

Message par olivir » 27 nov. 2013 15:34

Mais il est occupé à 22 h dans vos scénarios ?
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

alher
Expert
Messages : 133
Inscription : 27 avr. 2010 17:31

Re: Eclairage en STD

Message par alher » 27 nov. 2013 15:42

Oui, le Direction de la Jeunesse et des Sport de Paris, m'a communiqué les horaires d'ouverture:
lun au ven: 8h-22h30
sam-dim: 8h-18h
fonctionnement toute l'année.
Les gymnases parisiens sont fortement occupés.
La fermeture à 22h est très fréquente pour les créneaux de sport de 19h à 22h.