Conduit de lumière et FLJ

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

ericb
Novice
Messages : 2
Inscription : 28 oct. 2013 15:23

Conduit de lumière et FLJ

Message par ericb » 29 oct. 2013 10:32

Bonjour à tous,

Je suis un nouvel utilisateur de Pleiades. Premièrement, félicitations aux développeurs pour P+C :)

Deuxièmement, j'ai plusieurs questions concernant l'éclairage naturel. Je dois étudier l’éclairage d’une pièce qui présente plusieurs conduits de lumière (type Solatu** - j'ai le droit de citer des marques sur le forum ?). Je dois également calculer le FLJ dans cette pièce.

1) Voici la démarche que j'ai utilisée pour modéliser un conduit de lumière :
- j'ai créé un niveau de 1,35m qui est mon faux plafond
- j'ai inséré des petites pièces de 0,7m X 0,7m qui sont mes conduits (normalement cylindriques).
- dans l'outil de définition de caractéristique des pièces, je coche "plancher ouvert". EDIT : il semblerait qu'avec des dimensions 0,7m X 0,7m, ça coince : le nom des pièces apparaît en rouge, et le paramètre "plancher ouvert" n'est pas pris en compte. Avec des dimensions plus grandes (1,4m X 1,4m), ça passe. Y a-t-il une raison à cela ?
- en toiture terrasse, je crée des vitrages dans la continuité des conduits de lumière.
Est-ce que cette démarche parait appropriée ? Dois-je modifier les paramètres de mon vitrage pour être plus proche de la réalité ?

2) Je voudrais augmenter la réflexion des surfaces des conduits de lumière pour approcher le comportement réel.
- Dans l'onglet "données de construction", quel est le paramètre à changer ? Est-ce que c'est "Etats de surface par défaut / Face interne" ? Si je modifie ce paramètres, est-ce que cela va affecter mes états de surface interne des murs extérieurs ?
- Si j'y vais paroi par paroi, j'utilise l'outil "caractéristique de paroi" sur une cloison, et je peux modifier les états de surface intérieur et extérieur. Mais pour une cloison intérieure, comment les différencier ? Dans mon cas (un conduit de lumière = un carré), est-ce la surface intérieure ou extérieure qu'il faut modifier ?
- Si je crée un nouvel état de surface dans la bibliothèque de Pléiades, quelles propriétés dois-je modifier (réflexion, effet miroir...) ? Et quelles valeurs affecter ?

3) Dans la barre d'outil, quelle différence y a-t-il entre le bouton "lancer le calcul d'éclairage en mode rapide" et le bouton "FLJ" ? J'ai l'impression qu'ils calculent la même chose (ça a l'air de prendre à peu près le même temps en tout cas), et je peux afficher les résultats d'éclairement horaire et de FLJ indépendamment du type de calcul qui a été effectué. Est-ce parce que je n'ai pas de scénario d'éclairage et d'équipement d'éclairage ?

4) Concernant les résultats affichés, comment sont déterminés les points de calcul ?Généralement, ils sont "éloignés" des murs extérieurs (ce qui est gênant car on a que peu de résultats exploitables, cela se remarque facilement dans une pièce rectangulaire). Mais dans des géométries complexes, on peut avoir des points proche des angles.

Je remercie d'avance les personnes qui pourront se pencher sur mon problème.

A plus,

ericb

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5738
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Conduit de lumière et FLJ

Message par Régis » 22 nov. 2013 17:33

Bonjour,
ericb a écrit :type Solatu** - j'ai le droit de citer des marques sur le forum ?
Nous sommes sur un forum, pas à la TV, donc oui :wink:



1)
ericb a écrit : il semblerait qu'avec des dimensions 0,7m X 0,7m, ça coince : le nom des pièces apparaît en rouge, et le paramètre "plancher ouvert" n'est pas pris en compte. Avec des dimensions plus grandes (1,4m X 1,4m), ça passe. Y a-t-il une raison à cela ?
Cela devrait fonctionner même pour les petites pièces.
Le fait que le nom de la pièce apparaisse en rouge est destiné à attirer votre attention sur cette petite pièce qui pourrait être lié à un problème de saisie mais ne doit pas gêner le fonctionnement normal du logiciel.
Pourriez vous me transmettre la saisie correspondante pour analyse ?
ericb a écrit :Est-ce que cette démarche parait appropriée ? Dois-je modifier les paramètres de mon vitrage pour être plus proche de la réalité ?
Oui, cette saisie est cohérente.

2)Oui, pour augmenter la réflexion des surfaces des conduits de lumière il vous faut jouer sur l'état de surface intérieur de la paroi (possible une fois dans Pleiades pour chaque parois) pour prendre "finement" en compte la réflexion qui se fait à l'intérieur de ce conduit de lumière.
Si l'état de surface est modifié au niveau des données de construction alors ce sera affecté par défaut à toutes le parois de votre projet.
ericb a écrit :Si je crée un nouvel état de surface dans la bibliothèque de Pléiades, quelles propriétés dois-je modifier (réflexion, effet miroir...) ? Et quelles valeurs affecter ?
Les deux (Voir ici dans le manuel). Les valeurs à affecter dépendent des caractéristiques du matériaux intérieur utilisé.

3) FLJ (facteur de lumière du jour) et calcul d'éclairement sont différents.
- Le FLJ est est le rapport de l'éclairement naturel intérieur reçu en un point (généralement le plan de travail ou le niveau du sol) à l'éclairement extérieur simultané sur une surface horizontale, en site parfaitement dégagé, par ciel couvert. Il s'exprime en %.
- Le calcul d'éclairement prend en compte l'éclairement réel. Il s'exprime en Lux.

4) Les points sont répartis de façon homogène sur la surface de la pièce. Ce module est le 1er jet et est destiné à être amélioré avec les futures mises à jour du logiciel.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

ericb
Novice
Messages : 2
Inscription : 28 oct. 2013 15:23

Re: Conduit de lumière et FLJ

Message par ericb » 13 déc. 2013 10:33

Bonjour Régis,

Désolé pour le retour tardif.
Merci pour votre réponse qui m'est très utile.

Cordialement

ericb