Bonjour,
Je rencontre un problème d'utilisation d'Alcyone.
Sur 1 paroi extérieure, j'affecte un pont thermique (par exemple de type plancher haut), différent du pont thermique par défaut défini dans les données de construction du projet.
Puis je pose une cloison intérieure qui vient couper diviser la paroi extérieure en 2.
Le résultat est qu'une partie de la paroi extérieure ne conserve pas la configuration du pont thermique. Elle reprend la valeur par défaut définie dans les données de construction !
Est-il possible que les parois extérieures conservent leurs caractéristiques (composition de paroi, contact, état de surface, pont thermique, ...) après division par une cloison interne ?
Merci d'avance,
Alcyone : config pont thermique perdue
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Gregory
- Expert
- Messages : 120
- Inscription : 08 déc. 2011 14:33
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5736
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Alcyone : config pont thermique perdue
Bonjour,
Cela est difficile d'un point de vue programmation informatique.
Pour remédier à cela, je vous invite à affecter les ponts thermique en fin de saisie ou à vérifier les parois ainsi redécoupés.
Cordialement.
Cela est difficile d'un point de vue programmation informatique.
Pour remédier à cela, je vous invite à affecter les ponts thermique en fin de saisie ou à vérifier les parois ainsi redécoupés.
Cordialement.