Bonjour,
Sur ce bâtiment, certains vitrages apparaissent grisés et non transparents. Pourtant, ils m'ont l'air bien saisis. Une idée ?
Pb affichage Alcyone
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
bertaud
- Expert
- Messages : 178
- Inscription : 28 avr. 2008 10:25
Pb affichage Alcyone
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Etienne Bertaud
Génie de l'habitat
Université Toulouse III - Paul Sabatier
Génie de l'habitat
Université Toulouse III - Paul Sabatier
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5736
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Pb affichage Alcyone
Bonjour,
Pas de composition par défaut ?
Une double paroi ?
Vous pouvez nous envoyer votre saisie au support technique pour analyse.
Cordialement.
Pas de composition par défaut ?
Une double paroi ?
Vous pouvez nous envoyer votre saisie au support technique pour analyse.
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2741
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Re: Pb affichage Alcyone
Ce sera gentil de nous tenir au courant, j'ai déjà eu ce genre de bug d'affichage...
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
-
bertaud
- Expert
- Messages : 178
- Inscription : 28 avr. 2008 10:25
Re: Pb affichage Alcyone
J'ai envoyé les fichiers à Izuba. Truc bizarre : j'ai modifié la hauteur des vitrages (pour vérifier la sensibilité du bâtiment à ce paramètre) et là... ça marche 
Etienne Bertaud
Génie de l'habitat
Université Toulouse III - Paul Sabatier
Génie de l'habitat
Université Toulouse III - Paul Sabatier
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5736
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Pb affichage Alcyone
Bonjour,
Le problème venait d'un problème de saisie puisque les menuiseries étaient plus large que la paroi :
- problème de prise en compte de l'épaisseur du mur de refend perpendiculaire à la paroi ayant ces menuiserie lors de l'utilisation de la largeur à 100%;
- et problème de positionnement de cette menuiserie.
Voici un exemple qui illustre cela :
Le ticket d'amélioration n°1246 a été généré pour éviter cela dans les futures version du logiciel.
Cordialement.
Le problème venait d'un problème de saisie puisque les menuiseries étaient plus large que la paroi :
- problème de prise en compte de l'épaisseur du mur de refend perpendiculaire à la paroi ayant ces menuiserie lors de l'utilisation de la largeur à 100%;
- et problème de positionnement de cette menuiserie.
Voici un exemple qui illustre cela :
Le ticket d'amélioration n°1246 a été généré pour éviter cela dans les futures version du logiciel.
Cordialement.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
bertaud
- Expert
- Messages : 178
- Inscription : 28 avr. 2008 10:25
Re: Pb affichage Alcyone
Merci !
Etienne Bertaud
Génie de l'habitat
Université Toulouse III - Paul Sabatier
Génie de l'habitat
Université Toulouse III - Paul Sabatier
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2741
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Re: Pb affichage Alcyone
Mais, si ça gêne Alcyone, ce n'est pas un souci pour P+C si ?
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
-
bertaud
- Expert
- Messages : 178
- Inscription : 28 avr. 2008 10:25
Re: Pb affichage Alcyone
On espère
!
Etienne Bertaud
Génie de l'habitat
Université Toulouse III - Paul Sabatier
Génie de l'habitat
Université Toulouse III - Paul Sabatier