Décryptage du format txt des scénarios

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Avatar de l’utilisateur
bertaud
Expert
Messages : 178
Inscription : 28 avr. 2008 10:25

Décryptage du format txt des scénarios

Message par bertaud » 05 déc. 2013 20:52

Bonjour,

J'aimerais bien automatiser des process pour les scénarios mais je ne comprends pas tout au format... Vous pouvez nous aider ?
-----------------------------------------------------------
<version>
2
</version>
% d'occultation ->scénario d'occultation
sud ->Le nom du scénario


0.00000000000000E+0000 ->résistance thermique associée ?
Opaque compris ->report de la protection sur les parties opaques ?
0
9.00000000000000E+0001[ color=#0000BF]->valeurs du scénario à l'heure 1[/color]
9.00000000000000E+0001
9.00000000000000E+0001
... (j'imagine que ça fait 168 lignes..)
9.00000000000000E+0001
9.00000000000000E+0001 ->valeurs du scénario à l'heure 168 ?
3 ->je sèche
101335 ->pareil
0 ->pareil
Etienne Bertaud

Génie de l'habitat
Université Toulouse III - Paul Sabatier

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1149
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies

Re: Décryptage du format txt des scénarios

Message par Renaud » 06 déc. 2013 14:04

Bonjour,

Voici les spécifications exactes du fichier biblio de scénarios hebdomadaires :

Ligne 1 : categorie (le dossier dans lequel le scénario est présenté. Cela ne détermine pas le type de scénario).
Ligne 2 : Nom
Ligne 3 : Complément de nom
Ligne 4 : Source des données
Ligne 5 : Valeur réelle, cette valeur a plusieurs usages suivant le type de scénario. Il s'agit du débit max dans le cas des scénarios de ventilation, de la résistance supplémentaire dans le cas d'une occultation, etc...
Ligne 6 : 'Opaque compris', doit toujours être défini comme ça (vieux truc obsolète hérité d'anciennes versions).
Ligne 7 : Valeur booléenne (1 ou 0)
  • - Dans le cas de l'occupation, si 0 alors la valeur réelle (en ligne 5) sera des occupants, si 1, ce sera des occupants/m²
    - Dans le cas des puissances dissipées, si 0 alors la valeur réelle (en ligne 5) sera des W, si 1, ce sera des W/m²
    - Dans le cas de l'occultation, si 0 alors le scénario ne s'applique qu'a la menuiserie, si 1 alors il s'applique à toute la paroi.
    - Dans les autres cas, la valeur n'est pas utilisée.
Puis 168 lignes représentant les valeurs du planning chronologiquement

Ligne suivante : Le type de scénario :
  • - 0 = Consigne de température
    - 1 = Occupation
    - 2 = Puissance dissipée
    - 3 = Occultation
    - 4 = Ventilation
    - 5 = Besoin d'éclairage
    - 6 = Besoins d'ECS
Ligne suivante : Identificateur unique (doit être supérieur à 100 000 et unique)
Ligne suivante : "ReadOnly", 1 si le scénario fait partie de la bilbiothèque fournie avec Pleiades, 0 si le scénario est un scénario créé par vos soins. Cela devrait donc être toujours 0 dans votre cas.



Pour les scénarios annuels, c'est la même chose, sauf qu'on rajoute une première ligne 'ScenAnnuel' avant tout. Et qu'au lieu des 168 lignes de valeur, on a 52 lignes avec le nom des scénarios hebdomadaires utilisés.

Cordialement.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Avatar de l’utilisateur
bertaud
Expert
Messages : 178
Inscription : 28 avr. 2008 10:25

Re: Décryptage du format txt des scénarios

Message par bertaud » 06 déc. 2013 16:28

Merci !
Etienne Bertaud

Génie de l'habitat