La paroi x/y ne contient uniquement de l'isolant, vous ...

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2741
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

La paroi x/y ne contient uniquement de l'isolant, vous ...

Message par olivir » 06 déc. 2013 18:42

Bonjour,

J'ai, sur un projet, un faux-plafond constitué de contreplaqué et d'isolant. P+C s'indigne qu'il n'y ait que des isolants (λ < 0,12) et m'invite à ajouter un autre matériau.

Ben vi mais moi j'en ai pas d'autres des matériaux ! :(

Tout cela me rappelle le débat ici. Cette limite des 0.12 est toujours en place...

Mais en attendant, que me conseillez-vous ?
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 934
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: La paroi x/y ne contient uniquement de l'isolant, vous .

Message par Stephane_T » 09 déc. 2013 09:58

Petite correction Olivier,

La limite du lambda isolant est toujours en place, mais cette valeur limite est modifiable depuis la dernière mise à jour de Pleiades. cf. Lancer la simulation / Afficher les paramètres experts ;-)

Stéphane
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2741
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Re: La paroi x/y ne contient uniquement de l'isolant, vous .

Message par olivir » 09 déc. 2013 11:23

Merci de cette précision importante, Stéphane !

Mais une chose m'échappe : pourquoi donner accès à ce paramètre ?

S'il a une justification alors le modifier risque d'avoir des conséquences fâcheuses. S'il ne se justifie plus, pourquoi le garder ? :)

Question naïve...

Dans mon cas, est-ce une bonne solution de passer le λ limite en dessous de 0.09 qui est la valeur de mon contreplaqué ?!
Dernière modification par olivir le 09 déc. 2013 13:51, modifié 1 fois.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Nico.Naud
Gourou
Messages : 443
Inscription : 09 sept. 2008 11:54

Re: La paroi x/y ne contient uniquement de l'isolant, vous .

Message par Nico.Naud » 09 déc. 2013 12:11

Si je me rappelle bien nos nombreuses discussions à ce sujet, il s'agit d'un compromis concernant le temps de calcul, non ?
Sobriété avant, Efficacité ensuite, Renouvelables enfin
(Environnement : avant, pendant, après)

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2741
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Re: La paroi x/y ne contient uniquement de l'isolant, vous .

Message par olivir » 09 déc. 2013 12:55

Ah oui, je crois que tu as raison :)

Dans ce cas, plutôt que de nous laisser le choix sur la valeur du lambda limite, mieux vaudrait une option activer ou désactiver cette limite, non ?
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 934
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: La paroi x/y ne contient uniquement de l'isolant, vous .

Message par Stephane_T » 10 déc. 2013 09:35

Il y a une courte explication ici.
Le maillage s'adapte en fonction de la position de l'isolant. Comme on essaye de ne pas multiplier inutilement le nombre de mailles, on doit localiser l'isolant, c'est la raison pour laquelle il faut pouvoir l'identifier. C'est le rôle de ces deux paramètres lambda lim et rho lim.
Supprimer la spécificité de l'isolant fausserait le maillage : il considérerait des parois sans isolants ==> une seule maille par paroi, pour le cas d'une paroi légère, trois pour une paroi lourde. On perdrait alors la notion d'ITI et d'ITE : la masse thermique est alors répartie uniformément sur toute l'épaisseur de la paroi. Donc à éviter...

Dans ton cas, tu peux réduire lamba lim, mais attention que ce réglage n'affecte pas d'autres parties du bâtiment car il s'applique à tout le projet.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2741
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Re: La paroi x/y ne contient uniquement de l'isolant, vous .

Message par olivir » 10 déc. 2013 10:23

Merci Stéphane, c'est beaucoup plus clair ! :)

Une idée juste comme ça : les ordinateurs ayant gagné en puissance depuis les années 90, COMFIE ne pourrait-il pas partir sur 2 mailles minimales ? Ne pourrait-il pas "détecter" l'isolant par comparaison des couches plutôt que grâce à une valeur seuil ?
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Nico.Naud
Gourou
Messages : 443
Inscription : 09 sept. 2008 11:54

Re: La paroi x/y ne contient uniquement de l'isolant, vous .

Message par Nico.Naud » 10 déc. 2013 10:41

olivir a écrit : Une idée juste comme ça : les ordinateurs ayant gagné en puissance depuis les années 90, COMFIE ne pourrait-il pas partir sur 2 mailles minimales ? Ne pourrait-il pas "détecter" l'isolant par comparaison des couches plutôt que grâce à une valeur seuil ?
J'allais y venir !
Cela me semble également une idée plutôt simple à mettre en oeuvre avec les moyens d'aujourd'hui.
Sobriété avant, Efficacité ensuite, Renouvelables enfin
(Environnement : avant, pendant, après)

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1149
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies

Re: La paroi x/y ne contient uniquement de l'isolant, vous .

Message par Renaud » 06 janv. 2014 10:16

La manière dont a été programmé COMFIE ne permet pas de modifier facilement ce genre de paramètre.
Une fois que le composant mouvement d'air sera terminé, Stéphane va s'attaquer à la modernisation du code.
Cette modernisation permettra de rendre paramétrables beaucoup de choses (comme le nombre de maille) ainsi que faire sauter quelques limites comme le nombre de zones, le nombre de parois par zone, etc...
Mais cela va être un travail de longue haleine.

Cordialement.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2741
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Re: La paroi x/y ne contient uniquement de l'isolant, vous .

Message par olivir » 06 janv. 2014 10:40

Foule en liesse : "Stéphane ! Stéphane ! Stéphane ! ..." :)
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Nico.Naud
Gourou
Messages : 443
Inscription : 09 sept. 2008 11:54

Re: La paroi x/y ne contient uniquement de l'isolant, vous .

Message par Nico.Naud » 06 janv. 2014 11:15

Echo de la foule en liesse :
"Stéphane ! Stéphane ! Stéphane ! ..." :D
Sobriété avant, Efficacité ensuite, Renouvelables enfin
(Environnement : avant, pendant, après)

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 934
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: La paroi x/y ne contient uniquement de l'isolant, vous .

Message par Stephane_T » 06 janv. 2014 14:23

Ça y est, maintenant j'ai trop la pression ! :oops:
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES