Menuiseries sur composition multiple

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

vincent.provot
Membre
Messages : 8
Inscription : 24 oct. 2012 09:24

Menuiseries sur composition multiple

Message par vincent.provot » 10 déc. 2013 00:23

Bonjour,

Je modélise un bâtiment d'archive construit dans les années 30's (murs en béton d’épaisseur changeante : 35 cm ou 10 cm - voir explication plus bas), avec des fenêtres de 0,7m*1,3m tous les 2m (ouvertures verticales au niveau de chaque rayon).

Nous souhaiterions simuler des variantes (en plus de "ITI partout" et "ITE partout") qui consisterait à n'isoler les murs qu'au niveau des baies (l'allège est en retrait par rapport aux parties de murs "sans baies").

Pour l'occultation des baies, j'ai créé une menuiserie "baie occultée" avec un Uw qui correspond à l'isolation que nous pensons mettre devant, et facteur solaire nul. Ça m'évite de supprimer 200 vitrages. Cette approche est-elle correcte ?

Pour l'isolation partielle, je pensais créer une composition multiple, pour m'éviter de cliquer 600 fois sur Alcyone (pour décrire le fait que la compo du mur change tous les mètres). Ma question est : dans Comfie, dans quelle proportion les baies affectées à une composition multiple "rognent"-t-elle sur les différentes compo ? J'ai besoin de cette information pour calculer le % de chaque compo (dans mon cas, les fenêtres ne rognent que sur les murs de 10cm)
> autrement dit, si j'affecte, par exemple, une baie de 1m² à une composition multiple de 10m² (composé de 7m² de mur de type A et 3m² de type B) , combien de m² reste-t-il de murs de type A ? et B ?
(question subsidiaire : cette astuce est-elle correcte ou dois-je décomposer chaque murs en n parois de 1m ?)

Merci d'avance pour vos réponses.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Menuiseries sur composition multiple

Message par Régis » 12 déc. 2013 16:17

Bonjour,

vincent.provot a écrit :Pour l'occultation des baies, j'ai créé une menuiserie "baie occultée" avec un Uw qui correspond à l'isolation que nous pensons mettre devant, et facteur solaire nul. Ça m'évite de supprimer 200 vitrages. Cette approche est-elle correcte ?
Oui.
vincent.provot a écrit :si j'affecte, par exemple, une baie de 1m² à une composition multiple de 10m² (composé de 7m² de mur de type A et 3m² de type B) , combien de m² reste-t-il de murs de type A ? et B ?
Cela sera affecté au prorata, soit 0.7m² sur le mur de type A et 0.3m² sur le mur de type B. Il restera donc 6.3m² de mur de type A et 2.7m² de mur de type B.
vincent.provot a écrit :cette astuce est-elle correcte ou dois-je décomposer chaque murs en n parois de 1m ?
Cette astuce est correcte.
Il est également possible de raisonner d'un point de vue thermique et d'affecter une porte ayant la surface et le U de l'isolation partielle à affecter à la paroi.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES